Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Дмитрий Д
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:53
Мой котел: Baxi Main Four 24

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Дмитрий Д »

Добрый день!
Помогите разобраться. Котел Baxi Main Four 24, эксплуатирую 2 года. Появилась проблема, (пока не сильно критично, но все может быть..) при нормальной работе котла не часто, но периодически пропадает питание (гаснет дисплей) буквально на доли секунды, далее котел перезагружается как при первом включении в сеть и продолжает работать как ни в чем не бывало. Что это может быть?
При этом заземление в розетке есть, диэлектрическая вставка по газу имеется, стабилизатор специально поменял, с теплокома 400 на Стабилизатор переменного напряжения "Штиль" инверторный R500i , 500 ВА, двойного преобразования.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение BAXI-Ural »

Ничего страшного, так и должно быть переодически...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий Д
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:53
Мой котел: Baxi Main Four 24

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Дмитрий Д »

В смысле, это норма??
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение BAXI-Ural »

да
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Игорь-2 »

На всех Baxi или каких-то определенных моделях? :?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 600
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Olegbez »

Делайте "рабочее" заземление, так чтобы на корпусе котла отсутствовало напряжение. Был один случай похожий -решился только "землей", меняли даже весь котел.

Автор темы
Дмитрий Д
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:53
Мой котел: Baxi Main Four 24

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Дмитрий Д »

Olegbez, Делайте "рабочее" заземление, так чтобы на корпусе котла отсутствовало напряжение. Был один случай похожий -решился только "землей", меняли даже весь котел.

Олег здравствуйте!
Можно поподробнее про "рабочее" заземление (я просто не большой спец в этих вопросах). В розетке заземление есть точно, непосредственно на сам внешний корпус котла вроде никогда не "пробивало", но что интересно когда в прошлом году специалист газовой компании обслуживал котел "залезал" внутрь котла (при этом котел был выключен) сказал, что он слегка почувствовал разряд на теплообменнике. на мой вопрос он сказал что он не электрик и откуда пробивает не знает. Отсюда вопрос, где искать проблему непосредственно внутри котла? (извиняюсь если не совсем корректно ставлю вопрос?)

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Игорь-2 »

Дмитрий Д писал(а): В розетке заземление есть точно, непосредственно на сам внешний корпус котла вроде никогда не "пробивало", но что интересно когда в прошлом году специалист газовой компании обслуживал котел "залезал" внутрь котла (при этом котел был выключен) сказал, что он слегка почувствовал разряд на теплообменнике.
При ТО этом вилку котла из розетки вытаскивали? Диэлектрическая вставка в газовой трубе есть?

Автор темы
Дмитрий Д
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 15:53
Мой котел: Baxi Main Four 24

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Дмитрий Д »

Точно не помню. Думаю вилку скорей всего вытаскивали. Но вставки по газу тогда не было, сейчас есть

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 47 раз

Baxi Main Four 24 периодически выключается и перезагружается котел

Сообщение Игорь-2 »

Дмитрий Д писал(а): Думаю вилку скорей всего вытаскивали
Интересно: куда при этом пропало заземление?... :lol: И вставки не было. Вот потенциал с трубы и словил монтер...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1676 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Новый(второй) котел Baxi ecou four не ругается на перепутанную фазу и ноль.
    mrblack000 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1399 Просмотры
    Последнее сообщение mrblack000
  • Котел Baxi Eco Four 24f издает сиреноподобный звук.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    3028 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn
  • Взаимодействие котла Baxi Eco Four 24 и контроллера Baxi Connect+
    1 Ответы
    6852 Просмотры
    Последнее сообщение Monstar
  • Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
    ximik666 » » в форуме Автоматика котлов
    10 Ответы
    1304 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Amazon [Bot]