eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
Спасибо за оперативный ответ!
eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник
По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
-