eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
DDN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 12:46
Мой котел: eco3 compact

eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник

Сообщение DDN »

У меня котел baxi eco 3 compact, заметил, что при работе в режиме отопления при зажженной горелке если потрогать вторичный теплообменник он горячий. Делаю выводы, что трехходовой клапан постоянно подтравливает теплоноситель через байпас. Нормально ли такое поведение котла? Раньше не обращал на это внимания, систему отопления прокачивает, крайние радиаторы горячие.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12131
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник

Сообщение Bahus »

Все нормально.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
DDN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 12:46
Мой котел: eco3 compact

eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник

Сообщение DDN »

Спасибо за оперативный ответ!

Автор темы
DDN
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2016, 12:46
Мой котел: eco3 compact

eco 3 compact постоянная циркуляция теплоносителя через вторичный теплообменник

Сообщение DDN »

По случаю заменил картридж трехходового клапана, теперь не гоняет теплоноситель через вторичный теплообменник.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3111 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Постоянная течь из-под полусгонов
    ivanb » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    3797 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • Циркуляция насоса после ошибки
    slva2000 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    7 Ответы
    3617 Просмотры
    Последнее сообщение slva2000
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    4027 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Возможно ли попадение теплоносителя в ГВС?
    Dennnnyrol » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    3519 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
Боты: Yandex [Bot]