Использование дымохода из кирпичной кладки
- 
				orthivarius
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 03 мар 2016, 22:33
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичок и на Вашем форуме и в изучении газового оборудования.
Прошу Вашей помощи в разрешении следующего вопроса.
Строиться дом, 2 этажа. Предусмотреть отдельное помещение теплогенераторной возможности не было. Согласно требованиям местных сотрудников газовой службы были выложены каналы вентиляции/дымоходы в количестве - 4 канала(150х150). Дымоход расположен в помещении кухни.
Сейчас рассматривается вариант размещение газового котла (ориентировочно - LUNA-3 1.310 Fi) рядом с дымоходом, с вариантом дымоотводящей системы по раздельным трубам.
Прошу Вашей консультации/уточнения - возможно ли использовать дымоходы кирпичной кладки без дополнительных труб для дымохода и воздуховода?
			
			
									
						Прошу Вашей помощи в разрешении следующего вопроса.
Строиться дом, 2 этажа. Предусмотреть отдельное помещение теплогенераторной возможности не было. Согласно требованиям местных сотрудников газовой службы были выложены каналы вентиляции/дымоходы в количестве - 4 канала(150х150). Дымоход расположен в помещении кухни.
Сейчас рассматривается вариант размещение газового котла (ориентировочно - LUNA-3 1.310 Fi) рядом с дымоходом, с вариантом дымоотводящей системы по раздельным трубам.
Прошу Вашей консультации/уточнения - возможно ли использовать дымоходы кирпичной кладки без дополнительных труб для дымохода и воздуховода?
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
- что мешает вывести коаксиальную трубу ?orthivarius писал(а): Сейчас рассматривается вариант размещение газового котла (ориентировочно - LUNA-3 1.310 Fi)
Если рассматривать ваш дымоход и у вас есть ак от ВДПО о том что он пригоден то можно использовать по назначению . Если не загильзуете сущ. дымоходный канал долго не проживет . Правильно(оптимально) - при раздельном дымоходе, канал нужно загильзовать , установить конденсатоприемник перед котлом .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				orthivarius
 - Новичок
 - Сообщения: 5
 - Зарегистрирован: 03 мар 2016, 22:33
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Планируемое размещение оборудования на схеме. Хотелось бы использовать существующий дымоход или какую-либо комбинированную схему.
			
			
									
						Использование дымохода из кирпичной кладки
гильзуй нержавейкой марка 361 или набери в поисковике ФУРАНФЛЕКС!и все будет ГУТ!  Зер ГУТ.
			
			
									
						- 
				demn
 - Бывалый
 - Сообщения: 87
 - Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
 - Откуда: Йошкар Ола
 - Мой котел: main 5 24f
 - Благодарил (а): 8 раз
 - Возраст: 43
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
раздельные дымоходы из кирпича 2 этожа, одна из них гильзуеться  из нержавейки и обёрнутая базальтовой ватой, а приток воздуха нет,и планируется открыть из чердака а потом заглушить можно так?
			
			
									
						- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
			
			
									
						для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				demn
 - Бывалый
 - Сообщения: 87
 - Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
 - Откуда: Йошкар Ола
 - Мой котел: main 5 24f
 - Благодарил (а): 8 раз
 - Возраст: 43
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
то есть надо тянуть приточку-выкладывать канал до самой крыши ?plehan писал(а): 6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:
для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
или сразу за стену где котел или в любое удобное место не привышая общую длину труб указанную в док. на котел !demn писал(а): то есть надо тянуть приточку-выкладывать канал до самой крыши ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
demn, какое сечение дымоходов, какой котел планируете использовать, есть ли еще приточновытяжная вентиляция?
			
			
									
						Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				demn
 - Бывалый
 - Сообщения: 87
 - Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
 - Откуда: Йошкар Ола
 - Мой котел: main 5 24f
 - Благодарил (а): 8 раз
 - Возраст: 43
 
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
- если сдадите ВДПОшникам( акт о пригодности) такой дымоход то почему нет !demn писал(а): если открою приток на чердаке
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				demn
 - Бывалый
 - Сообщения: 87
 - Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
 - Откуда: Йошкар Ола
 - Мой котел: main 5 24f
 - Благодарил (а): 8 раз
 - Возраст: 43
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
есть и вытежка, котёл пока не знай какой,дымоход 115мм-гильза а приток из кирпича 140*140BAXI-Ural писал(а): demn, какое сечение дымоходов, какой котел планируете использовать, есть ли еще приточновытяжная вентиляция?
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
- это не приток это вытяжка естественная ( которая в теплогенераторной должна быть ( она зарезервирована про нее можно забыть), чтобы был приток естественный в нижней части стены надо расположить ! Если вверху принудительно закачивать !demn писал(а): приток из кирпича 140*140
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				demn
 - Бывалый
 - Сообщения: 87
 - Зарегистрирован: 17 дек 2014, 18:33
 - Откуда: Йошкар Ола
 - Мой котел: main 5 24f
 - Благодарил (а): 8 раз
 - Возраст: 43
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
да вы не поняли на первом этаже на кухне четыре вытяжки две под котёл одна естественная вентиляцыя друга под зон я просто две зарисовал чтобы спросить так можно нет
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
там так то 8 каналов шахт идёт
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
У котлов BAXI только одна модель под естаственную тягу с выходом дымохода 110 мм - EcoFour 1.14 - 14 кВт
Отправлено спустя 14 минут 37 секунд:
Котлы большей мощности имеют выходы 120 мм и больше...
			
			
									
						Отправлено спустя 14 минут 37 секунд:
Котлы большей мощности имеют выходы 120 мм и больше...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				Magellan31RUS
 - Новичок
 - Сообщения: 8
 - Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 21:18
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Здравствуйте, спрошу и я.
Немного не понял, почему будет разрушаться дымоход... Понимаю, что конденсат, но выходить ведь будет не выхлоп из камина (вот его я загильзовал Вулкановской трубой), а выхлоп котла с высоким КПД и низким содержанием СО2 и NO2. К тому же, дымоход выложен в центре дома и выхлоп будет идти до самой крыши почти не остывая...
В общем, не совсем понятно. Может быть, это уже охота на ведьм? Раньше печное отопление в такие дымоходы выводили и стояли они (дымоходы) по 50 лет. И домики одноэтажные были и никто про 5 метров дымохода и не слышал даже. А теперь все 33 удовольствия и все равно дымоход будет разрушаться...
Ответьте просто. На кухне есть 3 канала. Один в кирпич площадью, планировавшийся под атмосферный напольник, 1 канал в полкирпича для газовой колонки и 1 вентканал в полкирпича. Так вот, можно ли разделить коаксиал, например, Луны-3 240 и выпустить выхлоп в большой дымоход, а забор воздуха сделать из соседнего канала под газовую колонку. При этом вентканал остается свободным и работает по назначению.
			
			
									
						Немного не понял, почему будет разрушаться дымоход... Понимаю, что конденсат, но выходить ведь будет не выхлоп из камина (вот его я загильзовал Вулкановской трубой), а выхлоп котла с высоким КПД и низким содержанием СО2 и NO2. К тому же, дымоход выложен в центре дома и выхлоп будет идти до самой крыши почти не остывая...
В общем, не совсем понятно. Может быть, это уже охота на ведьм? Раньше печное отопление в такие дымоходы выводили и стояли они (дымоходы) по 50 лет. И домики одноэтажные были и никто про 5 метров дымохода и не слышал даже. А теперь все 33 удовольствия и все равно дымоход будет разрушаться...
Ответьте просто. На кухне есть 3 канала. Один в кирпич площадью, планировавшийся под атмосферный напольник, 1 канал в полкирпича для газовой колонки и 1 вентканал в полкирпича. Так вот, можно ли разделить коаксиал, например, Луны-3 240 и выпустить выхлоп в большой дымоход, а забор воздуха сделать из соседнего канала под газовую колонку. При этом вентканал остается свободным и работает по назначению.
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
- можно ,но не гильзованный дымоотвод осыпется !Magellan31RUS писал(а): Ответьте просто.
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=32844#p32844Magellan31RUS писал(а): Немного не понял, почему будет разрушаться дымоход
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				Magellan31RUS
 - Новичок
 - Сообщения: 8
 - Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 21:18
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Спасибо. Почитал.
ну... если гильзу опускать вниз с конька крыши, то как это будет выглядеть? беру один кусок трубы, в него вставляю другой, как-то их скрепляю, опускаю в дымоход, паровозом цепляю третий, опять скрепляю и т.д. Все 6 метров. Но, удержу ли я эти 6 метров в руках? А внизу вставить всю конструкцию в 90 угол и вывести в стену кухни к котлу?
			
			
									
						ну... если гильзу опускать вниз с конька крыши, то как это будет выглядеть? беру один кусок трубы, в него вставляю другой, как-то их скрепляю, опускаю в дымоход, паровозом цепляю третий, опять скрепляю и т.д. Все 6 метров. Но, удержу ли я эти 6 метров в руках? А внизу вставить всю конструкцию в 90 угол и вывести в стену кухни к котлу?
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
-да так. Если финансами богаты есть такая хрень как шланг засовывается и надувается горячим воздухом и превращается в дымоотвод ,но цена 5т. за метр /п.Magellan31RUS писал(а): паровозом цепляю третий, опять скрепляю и т.д. Все 6 метров.
для трубы есть центрирующие распорки , и клепки . Соединить отвод с трубой и опереть об окончание шахты , вам все равно необходим буден конденсатоотводчик . А почему не получается сделать коаксиал ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				Magellan31RUS
 - Новичок
 - Сообщения: 8
 - Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 21:18
 - Благодарил (а): 1 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Ну, тут 3 моментаplehan писал(а): А почему не получается сделать коаксиал ?
Первый, конечно, это то, что, мол, вот, дымоход делал, деньги в него вкладывал, а он теперь будет простаивать и нужны еще средства для коаксиала.
Второй - от котла до стены 4,6м, стены 0,6м и получается, что я чуток не попадаю в 5-метровую длину коаксиала. Тем более, читал, что есть такие приемщики, которые ссылаются на наш СП, где указано некое максимальное расстояние горизонтального участка в 3м и все, ничем их не переубедить.
Третий - коаксиальный дымоход будет выходить на фасад дома... не украшает вообще.
Понимаю, что на крайний случай можно разделить и пустить выхлоп на улицу, а подвод через вентканал...
В общем, думаю...
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
А веревка на что?Magellan31RUS писал(а): Но, удержу ли я эти 6 метров в руках?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Вот такое чудо ,недалеко от моего дома !
			
							
			
									
						Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
-это не жесть ,а жадность ! Или тупая экономия !Тёма писал(а): Ничего себе жесть какая…
Там на фото не видно ,но там теперь коаксиальная труба !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Использование дымохода из кирпичной кладки
Вопрос ? Два котла атмосферных Эко ФО , внутри зеленый налет . Конденсат ?
Как сделаны подключения к дымоходу кирпичь -обычной гофрой , внутри скорее всего гильзы нет ,глазами не видел ! Не помню ,но прочистного углубления тоже нет , короче как всегда ,как у соседа !
Котлы новые ! Думаю не жильцы к сожалению .
			
			
									
						Как сделаны подключения к дымоходу кирпичь -обычной гофрой , внутри скорее всего гильзы нет ,глазами не видел ! Не помню ,но прочистного углубления тоже нет , короче как всегда ,как у соседа !
Котлы новые ! Думаю не жильцы к сожалению .