Замена насоса котла Fourtech 24F
В котле Fourtech 24F после 4 лет эксплуатации стал греметь насос Wilo модель BXSL 15/5-1C, (номер насоса 5698260), периодически высвечивает ошибку слабый проток через теплообменник. У меня вопрос, можно ли заменить на более мощный насос Wilo BXSL 15/6-1C (5698270) с котла Baxi main four? Тем более что у меня дом в два этажа, общей площадью 120 м2, на втором этаже 3 стальных панельных радиатора, высота подьёма теплоносителя где-то 4,5 м? Насос потребляет большую мощность, соответственно выдержат ли на плате контакты реле?
-
plehan
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Замена насоса котла Fourtech 24F
-высота в закрытой системе не принципиальна ,важный аспект потеря напора (сопротивление),разница в этих моделях судя по последней цифре меньше метра ?Igor писал(а): высота подьёма теплоносителя где-то 4,5 м?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Замена насоса котла Fourtech 24F
Насос поставить можно...
Про высоту подъёма глупость написали.
Про высоту подъёма глупость написали.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Igor
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 19:26
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi fourtech 24F
Замена насоса котла Fourtech 24F
Спасибо за ответ. Про высоту подъёма из графика на насос взял, не учёл что система замкнутая. Хотя специалист приходил и сказал, что данный насос слабоват для вашей системы, т.к. есть второй этаж. Тёплых полов нет. В любом случае насос временно установлен wilo 15/4 от котла Ariston - работает тихо, в доме тепло.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Замена насоса котла Fourtech 24F
Вот вам и ответ.... Можно взять моторную часть от стандартного зеленого Wilo, прямо в магазине и примерить...Igor писал(а): временно установлен wilo 15/4 от котла Ariston - работает тихо, в доме тепло.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Igor
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 ноя 2016, 19:26
- Откуда: Санкт-Петербург
- Мой котел: Baxi fourtech 24F
Замена насоса котла Fourtech 24F
Кому интересно диаметр крыльчатки насоса 68 мм, диаметр внутреннего всасывающего отверстия 21 мм. Всем спасибо за прояснение вопроса.
-
Dimonich
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 июн 2017, 20:17
Замена насоса котла Fourtech 24F
А перед насосом фильтр для воды никто не ставил? Читал, если вода жесткая, то на стенках труб образовывается налет, что в процессе влияет на работу устройства. Присматриваюсь на сайте http://pershavoda.com/ , пока что бюджетный хочу взять, стоит ли?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13126
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1714 раз
- Возраст: 45
Замена насоса котла Fourtech 24F
Херасе цены там.
Ну и по определению умягчитель бюджетным быть не может.
Ну и по определению умягчитель бюджетным быть не может.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980