Baxi SLIM EF vs SLIM iN
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 16:17
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
Здравствуйте,
Живу в Якутске (зима до -50град) выбираю котел на загородный дом 170 м2, +контур доп.обогрева пола 1 этажа, бойлер косвенный, теплотрасса 12 метров, гараж+котельная 80 м2. На все это хочу приобрести одноконтурный котел мощностью 40кВт.
Прошу ответить на следующее:
1. Верно ли произведен выбор мощности котла? (Дом утеплен хорошо, гараж+котельная относительно)
2. SLIM iN за счет электронной модуляции пламени будет экономичней по расходу газа? на сколько?
3. Проблем по SLIM EF на форуме не обнаружил, значит ли это что ЭнергоНезависимый надежней? либо это связано с его малым количеством в пользовании?
Живу в Якутске (зима до -50град) выбираю котел на загородный дом 170 м2, +контур доп.обогрева пола 1 этажа, бойлер косвенный, теплотрасса 12 метров, гараж+котельная 80 м2. На все это хочу приобрести одноконтурный котел мощностью 40кВт.
Прошу ответить на следующее:
1. Верно ли произведен выбор мощности котла? (Дом утеплен хорошо, гараж+котельная относительно)
2. SLIM iN за счет электронной модуляции пламени будет экономичней по расходу газа? на сколько?
3. Проблем по SLIM EF на форуме не обнаружил, значит ли это что ЭнергоНезависимый надежней? либо это связано с его малым количеством в пользовании?
Последний раз редактировалось Арсен Максимов 28 ноя 2016, 16:47, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
- ваш подход не верен ! Это форум не проектировщиков !Арсен Максимов писал(а): 1. Верно ли произведен выбор мощности котла?
- при таких условиях источник отопления должен иметь резервирование ! ИМХО!Арсен Максимов писал(а): Живу в Якутске (зима до -50град)
- если у вас он будет работать ,как говорят с запасом ( тактовать),то ваша экономия вылетит в трубу !Арсен Максимов писал(а): SLIM iN за счет модуляции розжига будет экономичней
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 16:17
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
ссылка на темы форума тогда что?
Список форумов-- Проектный этап ---Выбор котельного оборудования Baxi
Список форумов-- Проектный этап ---Выбор котельного оборудования Baxi
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
ОК - каковы теплопотери вашего дома ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
Два настенных одноконтурника, распространенных у вас моделей... И надежно и экономно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 16:17
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
какие из настенных одноконтурных котлов на 25 кВт наиболее надежные?BAXI-Ural писал(а): Два настенных одноконтурника, распространенных у вас моделей... И надежно и экономно..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
Арсен Максимов, ваше игорирование вопроса говорит о непродуманности ваших желаний. Вы сначала определитесь с системой отопления, потом уж котельная и котлы..plehan писал(а): ОК - каковы теплопотери вашего дома ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 16:17
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
я незнаю ответа, от Вас понял что нужно рассматривать каскад из двух котлов меньшей мощности во избежании тактования, за это спасибо. Судя по отзывам потребителей система электроники котлов Baxi слабенькая, поэтому прошу все-таки сообщить о наиболее надежной модели по статистике если таковая имеется. От начальной идеи энергонезависимого котла на 40кВт Вы меня переубедилиBAXI-Ural писал(а): ваше игорирование вопроса говорит о непродуманности ваших желаний. Вы сначала определитесь с системой отопления, потом уж котельная и котлы..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12134
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1564 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 16:17
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Baxi SLIM EF vs SLIM iN
Арсен Максимов писал(а): От начальной идеи энергонезависимого котла на 40кВт Вы меня переубедили

Bahus писал(а): Luna-3
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 22 гостя
Боты: Bing [Bot]