Котел Baxi Eco Four 24.
Котел работает, греет воду.
Ранее отопительный контур запускал, все нормально, гонял воду по трубам, грелись батареи.
Установил датчик уличной температуры, котел ее стал отображать(значит подключил правильно).
Подключил комнатный термостат, релюшка замыкает клемы 1 и 2(значит подключил правильно).
Отопительный контур не включается, в чем может быть причина?
Я уже отключал уличный датчик.
Какие условия необходимы для запуска отопительного контура, помимо наличия на экране значка батарее?
Возможно еще что-то необходимо в настройках поменять?
Спасибо.
Не включается отопительный контур
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Вечером померяю.
Насколько это важно, если я через реле подключаю?
Насколько это важно, если я через реле подключаю?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Я все же подключил, по схеме, предложенной BAXI-Ural, без реле.
Схема работает 100%
Проблема, как мне кажется в том, что на выходе с термостата, всегда есть 35 вольт, даже в выключенном состоянии.
Запускать отопление запускает, а вот отключать не отключает, видимо потому, что напряжение присутствует, пусть и маленькое.
Как мне избавиться от этих лишних вольт?
Схема работает 100%
Проблема, как мне кажется в том, что на выходе с термостата, всегда есть 35 вольт, даже в выключенном состоянии.
Запускать отопление запускает, а вот отключать не отключает, видимо потому, что напряжение присутствует, пусть и маленькое.
Как мне избавиться от этих лишних вольт?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не включается отопительный контур
Кто в электрике понимает, как избавиться от лишних вольт, что бы был реальный ноль?
Написал производителю термостата, он говорит что это нормально, когда небольшой ток всегда присутствует.
Написал производителю термостата, он говорит что это нормально, когда небольшой ток всегда присутствует.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6543
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Не включается отопительный контур
Осталось еще сломать плату котла и придти к выводу, что нужно покупать фирменные термостаты.. 

-