У нас стоит BAxi Slim 2300i на отопление и горячую воду.
Внутр насос включен на третью скорость.
В доме древняя система отопления которая изначально была сделана под самоток, потом когда дали газ и появились в середине 90х нормальные котлы её переделали на газ. котел. Газовый котел проработал с тех пор до позапрошлого года и умер от старости и отсутствия з/ч в РФ. Вернемся к теме.
В доме изначально от котла труба подачи поднимается на уровень второго этажа и оттуда уже расходится по комнатам. До этой точки от уровня котла не менее 7ми метров и того же числа углов и поворотов. В системе порядка 200л этиленгликоля или теплого дома.
Сейчас получается что выходная темп. на трубах котла 65-70 градусов, а в доме на батареях выше 50-55 не поднимается. Обратка приходит градусов на 15-20 меньше. В дальних комнатах вообще больше 40-45 на трубах. Измеряю пирометром. Раньше стоял регулятор вых. температуры еще ниже (около 50-55 грудсов) и мы думали что это мало но когда приподняли вых. температуру в трубах теплее не стало.
Если смотреть х-ку насоса встроенного в котел получается что он давит при 5 метрах напора 0.2 куба в час или в пересчете на простые цифры весь объем жидкости в системе он только за час прокачивает. Сейчас получается что по комнатному термостату он должен быть включен, а котел стоит и горит лампа перегрева внутр. контура. Я так понимаю что насоса прсото не хватает из дальних концов подтягивать холодную жидкость т.е. он по короткому кругу прогрелся и отключился по темп. внутри себя.
Если смотреть сайт ГРюндфоса (и посчитть примерно по данными в интернете) выходит при нашей системе нужен ЦН порядка 25-100 тогда при напоре 6-7 метров у него будет хватать мощности оборачивать наш контур за пару минут.
Возможно ли подключение к Баксику внешнего ЦН насоса такой мощности и какой тип насоса сейчас в нем стоит ?
Спасибо всем кто "мой бред" дочитал до конца и за дельные советы

Отправлено спустя 14 минут 54 секунды:
Спасет ли нас ГР и нормальный ЦН насос на нем? Сможет ли баксик им правильно управлять ?