Когда включаешь горячую воду (смеситель на кухне), то по трубе подачи холодной воды течет холодная вода. Давление в этот момент повышается. Котлу 10 лет, не обслуживался.
В чем может быть проблема?
			
			
									
						Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
- 
				aarrttyyoomm
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 23 дек 2016, 15:07
 - Мой котел: Baxi Eco 3 Compact 240Fi
 
- 
				Yury_Velch
 - Завсегдатай
 - Сообщения: 104
 - Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
 - Благодарил (а): 2 раза
 - Поблагодарили: 7 раз
 
Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
Вы бы хоть форум почитали что бы определиться с подачей информации 
 . Как ведет себя котел...горелка работает? СО продолжает работать? Давление в системе и на сколько повышается. Понимаю ни каких ошибок не высвечивается. Жесткость воды, умягчитель воды. Выставленные параметры. Разница в давлении при открытии кранов горячей/холодной воды? В части необслуживания в течение 10 лет! 
 , Baxi жирный плюс, вам жирный минус! Серьезная технику требует обслуживания и ухода. Пора обслужить! 
 Смотреть трехходовой клапан и датчик протока.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
Правильно 
 Вы включаете воду, по трубе она течет.
Опишите подробнее. Или она снаружи течет, или что?
			
			
									
						Опишите подробнее. Или она снаружи течет, или что?
- 
				aarrttyyoomm
 - Сообщения: 2
 - Зарегистрирован: 23 дек 2016, 15:07
 - Мой котел: Baxi Eco 3 Compact 240Fi
 
Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
При этом:
воду греет
СО работает нормально
Ошибок никаких нет
Вода жесткая
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вода течет снаружи
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Спасибо за ответы
Проблема в том, что котел находится в доме в области, и мастера вызвать нельзя.
К тому же середина зимы. Комплектующие нужно везти из областного центра. Хотелось бы как-нибудь примерно определить, в чем может быть проблема.
			
			
									
						воду греет
СО работает нормально
Ошибок никаких нет
Вода жесткая
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Вода течет снаружи
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
Спасибо за ответы
Проблема в том, что котел находится в доме в области, и мастера вызвать нельзя.
К тому же середина зимы. Комплектующие нужно везти из областного центра. Хотелось бы как-нибудь примерно определить, в чем может быть проблема.
- 
				Yury_Velch
 - Завсегдатай
 - Сообщения: 104
 - Зарегистрирован: 07 сен 2015, 23:04
 - Благодарил (а): 2 раза
 - Поблагодарили: 7 раз
 
Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
Ну наконец то! 
 Вы не ответили на сколько повышается, в рабочем (зеленом) диапазоне? Учитывая тот факт, что вода жесткая теплообменник может быть в плачевном состоянии, давление в расширителе похоже 
  10 лет без ТО это знаете срок! 
  Обслужить однако придется! 
			
			
									
						Так как же определить?! Откуда течь вам виднее. В месте соединения трубы с котлом? Какое соединение? Трубы полипропилен, металопласт или медь? Вы бы хоть фото выложили. Пока кран не открыт течь воды наблюдается? По любому если руки с нужного места устранить сей дефект пять минут(при наличии расходников и ключей). Что касается повышения давленияaarrttyyoomm писал(а): Вода течет снаружи
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
- 
				plehan
 - Дока по нормативам
 - Сообщения: 3355
 - Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
 - Откуда: Астрахань
 - Благодарил (а): 75 раз
 - Поблагодарили: 267 раз
 
Течет вода Baxi ECO3 compact 240Fi
Это квест  
 
			
			
									
						Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
			
						- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
- 
						
- 9 Ответы
 - 568 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  amelnikoff																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 7 Ответы
 - 2276 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 0 Ответы
 - 1347 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Maks83																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 1 Ответы
 - 1404 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Дмитрий079																			
											
										
																		
 
 - 
						
- 14 Ответы
 - 2774 Просмотры
 - 
								Последнее сообщение  Bahus																			
											
										
																		
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 2 гостя
Боты: Yandex [Bot]