Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

Доброго вечера и с Рождеством форумчане.
Помогите, пожалуйста.
Стоит котел BAXI LUNA3 COMFORT и GSM ZONT H1V.
Проблема в следующем:
Сейчас в эти морозы котел не разогревает температуру теплоносителя выше 65 градусов и работает без остановки, так как не может достигнуть заданную температуру на gsm в 23 градуса.
При этом если котел включать без gsm, то он разогревает температуру теплоносителя до 80 градусов или 85 градусов.(Точно не помню)
Как увеличить температуру теплоносителя до максимума при работе с zont или это не возможно?
P.S. До этого не сталкивался с этой проблемой так, как не было морозов и температуры теплоносителя хватало для достижения заданной температуры в помещении.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение BAXI - Volga »

тут видимо в настройках самого Zont нужно смотреть, попробуйте обратиться в служу техподдержки Микролайн
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

К сожаление ZONT не влияет на температуру теплоносителя. Он же просто вкл/выкл котел при достижения заданных параметров.
P.S. Сам zont настроен на датчик температуры в помещения.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение bullet0823 »

так вы давно без gsm включали?

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

Если, честно то да. В период настройки gsm, поздней осенью.
А при базовых настройках котла он должен прогреваться до 80 или ниже?

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение bullet0823 »

у вас скорее всего газа не хватает

Автор темы
Алексей LUNA3
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 16:22
Мой котел: baxi LUNA3 COMFORT 1.310 Fi

Помогите настроить LUNA3 COMFORT + ZONT H1

Сообщение Алексей LUNA3 »

Сейчас поднял все графики zont, оказывается, что за весь период эксплуатации с zont, температура теплоносителя выше 65 градусов не поднималась и этого хватало для прогрева помещений. Просто не обращал на это внимание.
Но так, как эта система лишь вкл/выкл котел, то вопрос следующий:
Можно ли регулировать в котле температуру макс/мин жидкости.
Если да, то как это посмотреть, возможно ли, что в настройках котла стоит максимальная температура теплоносителя65 градусов или настройка прогрева жидкости до 80 является настройкой по умолчанию?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2616 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco nova 14f настроить baxi connect
    andrey88888888 » » в форуме Программирование настроек
    3 Ответы
    1324 Просмотры
    Последнее сообщение andrey88888888
  • Baxi Luna3 1.310 Fi + Zont H1000+ Pro.v2
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    7 Ответы
    3052 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1323 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    796 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей