Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Закрыто

Автор темы
alex
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 авг 2012, 11:06

Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение alex »

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Бойлеру косвенного нагрева Baxi Premier plus,
1) Возможно ли его подключение к твердотопливному котлу, учитывая, что теплоноситель поступающий из котла в бойлер будет иметь температуру 95-100 °C?
2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирования темп. воды в бойлере 15-60 °C"
Почему максимальная температура 60 °C? неужели у бойлера такая слабая тепловая изоляция не позволяющая нагреть теплоноситель до большей температуры?

благодарю
#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural »

alex писал(а): Подскажите пожалуйста по Бойлеру косвенного нагрева Baxi Premier plus,
1) Возможно ли его подключение к твердотопливному котлу, учитывая, что теплоноситель поступающий из котла в бойлер будет иметь температуру 95-100 °C?
Да пожалуйста...
alex писал(а):2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирования темп. воды в бойлере 15-60 °C"
Почему максимальная температура 60 °C? неужели у бойлера такая слабая тепловая изоляция не позволяющая нагреть теплоноситель до большей температуры?
1. Вообще по российскому СНиП температура горячей воды 40С - 65С... для ожога хватит и 50С - 55С... ;)
2. Чем больше температура, тем больше образуется накипи.
3. Если поставите другой термостат - грейте хоть до кипения... :mrgreen:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10385
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1316 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а): 2. Чем больше температура, тем больше образуется накипи.
Вот тут как-то не согласен. Откуда ей больше то взяться. Выпадение солей Ca и Mg начинается при нагреве воды на 20 градусов. И есть ощущение, что 60 градусов или 95 - вся соль уже выпала...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural »

Выпадение солей в осадок - процесс постепенный. Просто существует температурная точка насыщения, начала.
В зависимости от исходной жесткости это может быть и 15С, и 50С, и 99С...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 5949
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Поблагодарили: 344 раза
Возраст: 49

Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение RADAR »

alex писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Бойлеру косвенного нагрева Baxi Premier plus,
1) Возможно ли его подключение к твердотопливному котлу, учитывая, что теплоноситель поступающий из котла в бойлер будет иметь температуру 95-100 °C?
- обычный газовый SLIM тоже подает на свой бойлер никак не меньше 80°C - не вижу проблемы, тем более - после температурной точки насыщения - интенсивность выпадения не увеличивается, а это как правило - 60°C.
alex писал(а):2) в инструкции к бойлеру сказано: "Диапазон регулирования темп. воды в бойлере 15-60 °C"
Почему максимальная температура 60 °C? неужели у бойлера такая слабая тепловая изоляция не позволяющая нагреть теплоноситель до большей температуры?
- как уже было сказано - ставьте прибор, регулирующий температуру хоть до 100°C и наслаждайтесь... :D
#5

dima33375
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 16:56

Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение dima33375 »

Скажите можно ли самому заменить датчик ГВС и можно ли его где нибудь в Челябинске приобрести??
#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 365 раз
Возраст: 55
Контактная информация:

Re: Вопрос по бойлеру косвенного нагрева

Сообщение BAXI-Ural »

Компании "Инстал", "Азбука тепла"... Адрес сами найдете...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
#7
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Удлинение датчика t к бойлеру косвенного нагрева
    satch777 » » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    2724 Просмотры
    Последнее сообщение satch777
  • Можно ли подключить Luna Air 28 к бойлеру косвенного нагревания ?
    Sochi24 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6 Ответы
    1059 Просмотры
    Последнее сообщение Sochi24
  • Baxi luna 3 , бойлер косвенного нагрева
    3 Ответы
    1720 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • газовый котел Baxi EcoFour 24f вопрос по настройке
    ollg » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2686 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вопрос по напольному котлу
    6 Ответы
    2660 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей