правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Alai »

Добрый день.
Котел - luna 3 combi 1.310
На панели установлена температура ГВС 50 град., но при переключение приоритета на ГВС котел нагревает воду до 75 град. (видно на дисплее)

Вопрос: корректна ли такая работа бойлера? Если нет, то где возможная проблема?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение BAXI-Ural »

Антилегионела?

Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Какое значение параметра F21?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Alai
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:26
Мой котел: Luna 3 combi 1.310

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Alai »

F21 - 00
т.е. антилегионела выключена

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение plehan »

Alai писал(а): т.е. антилегионела выключена
-я бы ее не отключал !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Alai
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:26
Мой котел: Luna 3 combi 1.310

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Alai »

По умолчанию данная функция была выключена. Включить можно, но вопрос не про это:

У меня бойлер независимо от выставленной на панели температуры нагревает воду до 75 град.

При этом зависаний нет, то есть бойлер самостоятельно включается (переходит приоритет на ГВС), нагревает воду до 75, далее котел переключается обратно на отопление.

Есть еще параметр F03 - стояло значение 08, поставил сегодня значение 05 (посмотрел в инструкции), но все равно бойлер греет до 75, а не по значению на выставленной панели.

Хотя может быть после переключения параметра F03 и включалась функция "антилегионелла" и бойлер "зависал" на 75?

Спасибо за ответы

4min
Завсегдатай
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63
Контактная информация:

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение 4min »

А00: температура бытовой горячей воды (ºС) - какое значение после завершения цикла подготовки ГВС?
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение GAZCONEC »

Может просто котёл кажет температуру теплоносителя, и нечего тут думать
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
Alai
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:26
Мой котел: Luna 3 combi 1.310

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Alai »

Так наверное котел и показывает температуру теплоносителя, но:

1. На отопление стоит температура 50 град, соответственно на дисплее видно как котел нагревает воду до 50-55 град., потом остывает до 40-45 и снова нагревается.

2. На ГВС тоже стоит 50 град, соответственно по аналогии бойлер должен нагреваться до 50-55, но он нагревается до 75.

Отсюда и вопрос

A00 смогу посмотреть через пару дней

Автор темы
Alai
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:26
Мой котел: Luna 3 combi 1.310

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Alai »

4min, GAZCONEC - вы оказались правы.

На дисплее 75 град - это реально температура теплоносителя, после окончания цикла обогрева температура бойлера (A00) - 50-55 град.

Но остались вопросы:

1) Можно ли как-то менять температуру теплоносителя при нагреве бойлера? Или котел всегда греет 75 градусами бойлер, чтобы быстрее.

2) Насчет параметра F03. В инструкции написано, что при котле с БКН параметр F03 должен быть 05, у меня он стоит 08 (как по умолчанию). Но все работает - котел сам переходит на ГВС, греет бойлер, затем переходит обратно на отопление. Не пойму в чем подвох?

Спасибо
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Bahus »

1. Нет. А зачем? Бойлер греется по максимуму быстро, ибо емкости бочки может не хватить и котлу придется работать в полную на проточку. Плюс его отопление ждет.
2. У вас должно стоять 05. В другой ситуации - что-то не так подключено. При 08 он вообще не должен переходить в нагрев ГВС. На дисплее что есть и что моргает при нагреве бочки?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Alai
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 10:26
Мой котел: Luna 3 combi 1.310

правильность работы бойлера, luna 3 combi 1.310

Сообщение Alai »

1. Понял
2. Дисплей от Luna 3 (не комфорт).
Стоит режим зима+ГВС, соответственно при переходе на ГВС начинает моргать иконка крана, теплоноситель нагревается до 75 град., через какое-то время иконка ГВС перестает моргать, начинает моргать иконка "батарей", котел переходит на режим отопления, видно как температура теплоносителя падает, а затем нагревается до заданной температуры отопления. Соответственно на A00 видно что бочка нагрелась до заданных 50 град.

Вода из крана идет тоже горячая. Работает стабильно, вроде абсолютно правильно.

Для интересу поменял F03 на 05 ничего в работе не изменилось, работает тоже и абсолютно также. Как-то странно.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1118 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    4109 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка БКН Combi 80
    Beaver » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    336 Просмотры
    Последнее сообщение Beaver
  • Принцип работы BAXI luna 3 comfort или как настроить!?
    babinkin » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2618 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4651 Просмотры
    Последнее сообщение ramus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Vol4ik и 7 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot]