Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Здравствуйте,Возникла вот такая проблема. На котле выскочила ошибка Е 25, давление на манометрах показывало 1,5 (один на котле,другой на трубе отопления). при визуальном осмотре СО выявлена небольшая течь на узле фитинга батареи. Подпитал котёл водой, манометр на котле даже не шевельнулся,на трубе поднял до 1,6. Котёл перезапустил и всё заработало. После чего спустя сутки, ситуация повторилась,но показало ошибку Е 26. Слил из системы воду,манометр на котле так и показывал 1.5,манометр на трубе 0,прочистил фильтр на обратке, (в нём оказались 3 небольших кусочка накипи). После заполнения СО по новой котёл заработал. Манометр на котле так и не показывает правильное давление. Боюсь ситуация может повториться,а на улице - 25, что можно предпринять?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение BAXI - Volga »

а причём тут манометр? Вы инструкции изучали?
ошибка е25 и е26 говорит о наличии перегрева вследствие нарушения циркуляции или отсутствия циркуляции вообще....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 527
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение Komyshov »

AndreyR, сколько лет котлу? Сколько лет без ТО?
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Котлу 4 года, без ТО 1 год. Манометр на котле показывает 1,5 всё время, даже когда котёл без воды.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12068
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение Bahus »

Трубка на манометре котла забилась какой. Под замену датчик.
По ошибке - хз. Но, скорее всего где-то тоже затык. А где - надо искать. Грязевики, насос, теплообменник.

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Датчик температуры? А не могла ли вся ситуация произойти из за течи и падения давления?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12068
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение Bahus »

AndreyR писал(а): Датчик температуры?
Датчик-индикатор давления. Манометр, то бишь.
Из-за небольшой течи - нет. Если она была постоянной - вполне.
Так вы же из косого фильтра выковыряли чего-то. Ошибка так и появляется?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Из косого вытащил пару кусочков от накипи и небольшой кусок льна с обмотки. Ошибка не появляется. Сегодня давление упало с 1,5 до 1,4 и 3 батарее в СО холодные. Течи нигде нет

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

AndreyR писал(а): батарее в СО холодные
- кидайте схему отопления !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

если можно так назвать то ленинградка
если можно так назвать то ленинградка

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

один этаж ? и какие холодные на схеме ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Один,2-5-7-8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

А какая арматура стоит на радиаторе ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

AndreyR писал(а): Фитинги простые под трубу полипропилен,без запирающих элементов
поставьте на обратке клапан балансировочный и радиаторы должны прогреваться равномерно ! А вы радиаторы не промывали ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12068
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение Bahus »

Как-то избирательно холодные.
Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Чует мое сердце, что у вас там дряни намело куда не лень.
- снять и посмотреть что в нерабочем радиаторе !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

нет радиаторы не промывал, мне кажется в тех которые холодные циркуляции воды нет, в одной открутил нижний слив вода грязная пошла,а сверху чистая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

Промойте ,делов 15 минут !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

AndreyR писал(а): Отключить котёл,открыть слив и пустить воду через потпитку?
- у вас на обратке нет разве соска для слива , можно бак открутить ,который на обратке ! Вот сливание всего теплоносителя конечно не очень хорошо , поэтому везде должна быть предусмотрена арматура по назначению !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

есть.но крупная грязь разве выйдет? Я думаю каждую батарею которая холодная снять и промыть отдельно.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

Открутите пробку ,если сможете :) Бывает прикипает так ,что я на принцип пошел и 3 номером не смог открутить !
Последний раз редактировалось plehan 16 янв 2017, 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12068
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение Bahus »

Да уж. Готовь сани летом это называется. Сейчас особо не наскачешься с "промыватором". Да и черт знает, может там и по магистрали где. Ошибку циркуляции то ловили...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Да и не говорите,что поделать , век живи век учись.Кроме Е 25 и Е 26 ничего.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12068
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение Bahus »

Ну так они по циркуляции и есть, я же говорю.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

AndreyR писал(а): век живи век учись
лучше на чужих ошибках учиться !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Завтра отпишусь, что получилось. Спасибо за помощь

Автор темы
AndreyR
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 15:05
Мой котел: Baxi eco four 24
Благодарил (а): 1 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение AndreyR »

Слил воду с СО , снял каждую батарею.промыл. На грязевом фильтре была известь и грязь,которой не было раньше. Заполнил СО, из 16 батарей не работают 1-2-5-9 кое как-10 еле еле--12- при работающем котле решил выпустить воздух на нах,а потом добавить воды и в этот момент насос загудел так будто там воздух появился. отключил котёл.вывернул заглушку на насосе,вода струйкой маленькой пошла, ткнул пальцем в штифт который там, она перестала литься, запустил котёл, насос стал работать как прежде тихо.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Eco four 24 ошибка Е25/Е26

Сообщение plehan »

AndreyR писал(а): 16 батарей
- на схеме их 10?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла е25/е26 baxi eco 4s 18f
    Дмитрий2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1558 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • Ошибка е25/е26 на Baxi мэинфор 24
    depo29 » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2460 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco four 24f ошибка e26 н горячую воду
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2215 Просмотры
    Последнее сообщение wolgast
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1024 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    3590 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Артем67 и 5 гостей
Боты: Amazon [Bot]