Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
После замены радиатора отопления в одной из комнат, заполнения системы и пуска котла (Baxi Luna 3 240Fi) отопление заработало.Но через несколько минут котел выдал ошибку E02 (сработал предохранительный термостат перегрева).Перезагрузка, равно как и отключение котла от сети к исчезновению ошибки не привели. Вопрос: насколько вероятен выход из строя этого термостата по причине повышения температуры в первичном теплообменнике из за его завоздушивания. Остальные параметры котла в норме (теплообменник не забит, грязевик чист)
Здравствуйте.
Котел греет отопление и бойлер на 180л
Теплоноситель - вода
Котел устойчиво работал с 2020 года.
В последнее время появился свист при работе горелки.
Вызвал сервис - поменяли мне турбину. Свист не прекратился.
Вызвал другой сервис - эти сказали, что турбину менять не надо было, а надо было чистить теплообменник.
Почистили - свист пропал.
Рекомендовали также промыть систему отопления.
Промыл гидродинамически при помощи третьего сервиса и заменил теплоноситель на покупную котловую...
Последнее сообщение
Скорее проблема с циркуляцией по контуру змеевика. С Дражицей такого не припомню, змеевики там хорошие. Возможно по пути где-то затык. Ну и трёхход никто не отменял.
Понаблюдайте знаете как? Относительно роста температуры ГВС по датчику посмотреть динамику температуры теплоносителя и уровня мощности. Временные отсечки сами придумайте. Ну не знаю, если греет минут 10, тогда раз в минуту например. Ну или что-то такое. Может что прояснится.
Целевую 60 оставьте. Если сработает термостат перегрева -...
Всем доброго дня! Прошу помощи. Котел не переключается с контура обогрева на ГВС автоматически. Выскакивает ошибка 013. При отключении функции гвс - обогрев дома идет нормально. При включении функции гвс- уходит в ошибку. Но есть но!! Отдельно работет и гвс и обогрев дома. Вместе не хотят работать. Прошу совета.
Последнее сообщение
ошибка 013 прям так на дисплее и написано?
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
есть вот ошибка В котлах серии Nuvola-3, Nuvola-3 Comfort, Nuvola3В40 светится код ошибки:
E13 (13E)
Описание.
Ложный сигнал от дифференциального
гидравлического прессостата
Элемент:
Дифференциальный гидравлический
прессостат
1. Залипшие контакты микропереключателя
дифференциального прессостата.
Сегодня утром обнаружил ошибку на котле Е01. Сброс ошибки не помогает. Газ на газовой плите подается как обычно с обычным давлением. Добрался до камеры сгорания, подачи газа нет, искра хорошая. Остается плата или газовый клапан. Подскажите, что дальше ковырять ? как проверить газовый клапан ?
Последнее сообщение
Снять клемму с питания основных соленоидов клапана. Замерить сопротивление катушек. С катушки модулятора, на всякий случай тоже сопротивление снять. Значения для соответствующих клапанов найдёте в семинарской тетради из аптечки.
Вернуть клемму клапана на место.
При попытке розжига проверить подачу напряжения на стороне выходной клеммы платы на клапан. То же самое сделать на стороне клеммы клапана.
Здравствуйте.Уважаемые знатоки, прошу помочь,т.к.специалисты нашего города (5!) помочь не смогли :cry: .я являюсь пользователем котла baxi eco home 24F.Предыстория:котел установлен в новостройке,запуск котла,по всей видимости,был сделан застройщиком,т к. в гарантийном талоне отсутствует запись кто осуществлял первый запуск,т.е.котел не на гарантии.В прошлом году зима была теплая и ремонта в квартире ещё не было, котел работал на минимальной температуре.Проблема возникла в декабре 2025, котел...
Последнее сообщение
:dance:
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Благодарю вас за ответы и помощь!
Добрый день. Последние несколько дней стала по 5 раз в день выскакивать ошибка E10. Проверил по приложению, она появляется и сама через 40 секунд уходит. Давление в системе в норме. Что это может быть, датчик давления воды?
Последнее сообщение
Расширительный бак как-то может повлиять? Я его пытался подкачать, он давление не набирает от ручного насоса, стоит на 0. Попробую в выходные компрессором.