Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Slim 1.620. Менять или нет?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Добрый день!
Имеем дом 320 кв., 2 этажа+подвал, 120 кв. ТП, бойлер 200л., баня (15 метров утепленной магистрали) 50 кв. Дом из газобетона+утеплитель+обл.кирпич. Алтайский край, в эту зиму несколько раз было за -30. Котел slim 1.620, гидрострелка, 3 контура на этажи, 1 ТП, 1 баня, котельная в подвале. Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт), котел 3-4 минуты работает, 5-6 минут отдыхает. Регулятор температуры на котле стоит до зоны Comfort. Насос от котла до стрелки работает постоянно. Расход газа 30-35 кубов в сутки. Летом планируем переезд, подключим баню, бойлер и ТП. Сейчас уже понимаю, что моим котлом всю улицу топить можно)). Когда делали СО, убедили, что запас карман не тянет... Есть мысль поменять котел в доме на подходящий мне по параметрам (может slim 1.400 и турбонасадку в дымоход), а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность). Обращаться к специалистам уже не хочу, то ли мне не везет, то ли правда одни... :gattled:. Начал сам помаленьку вникать. Как думаете?
На фото котельная. По датчикам после остановки котла разница между подачей и обраткой 15-17 гр., через 5-6 минут почти выравнивается. Может, что с насосами поколдовать?
2.gif

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

Почему опять слим ?
Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
sprinta писал(а): а в баню повесить свой котел на 10-12 квт.(есть возможность)
- зачем ? Если трасса проложена , то отопление в бане реализовать через ТП !

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
sprinta писал(а): Обращаться к специалистам уже не хочу
- надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Почему slim? Да вроде переделывать немного придется. А если другой, то какой посоветуете? Теплопотери посчитал, ссылка на формулу: https://www.forumhouse.ru/threads/200364/, получилось 23 квт., + бойлер 200 + ТП 120кв.+ баня + 10% про запас.
plehan писал(а): - надо на руках иметь проект и гонять по нему монтажников , а не требовать от монтажников того чего они не могут !
Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали. И ничего невозможного я не требовал. Я так понимаю, что для того и обращаются в специализированые организации, что бы потом голова не болела. Как вы думаете, много людей, не связаных с данной темой, могут сказать какой котел нужен? Или мне сантехником и инженером надо было стать, а потом обращаться к несчастным монтажникам, от которых не дай бог нельзя ничего требовать. Если бы я на тот момент, разбирался в этом, я бы сейчас не обращался за советом и помощью.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): Не совсем понял. Всё и сделано согласно проекта, который они же и делали.
- с каких пор монтажники делают проект ? Проект делает проектировщик ( проектная организация ) не применяя укрупненные показатели , которые озвучены на форум хаусе !
sprinta писал(а): получилось 23 квт
-
sprinta писал(а): может slim 1.400
- и вы выбираете вместо 23 Квт 40 Квт в чем стратегический смысл ?
Гипотетически если ваши расчеты верны - то выбор котла настенный той мощности ,которая рассчитана ,модель исходя из толщины кошелька !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Теплопотери 23 квт., + бойлер 200 (?) + ТП 120кв.(?) + баня (?)+ 10% про запас = что-то около 40квт. Я не прав?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
sprinta писал(а): Я не прав?
- очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+% :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 724
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение bullet0823 »

душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

bullet0823 писал(а): душа просит 40квт
- надо жребий бросить, который победит тот и брать :facepalm:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

plehan писал(а): - очень далеко от истины ! Вы когда складываете у вас размерности не совпадают , если отбросить цифры это выглядит так Квт+м3+м2+баня+%
Спрошу по-другому: Сколько квт. необходимо прибавить к теплопотерям дома, для расчета необходимой мощности котла, если дополнительно будет использоваться: БКН 200л.(5 человек, 5 точек водоразбора в доме и 1 в бане), дополнительно к 200 секциям радиаторов будет использоваться ТП площадью 120 кв., дополнительно будет обогреваться баня площадью 50кв., расположенная в 15 метрах от котельной(баня из бревна 26см. в диаметре)? Нужен ли 10% запас по мощности котла?
plehan писал(а): А на какую дельту Т( температурный напор) вам рассчитали радиаторы и какова теплоотдача одной секции при расчетной дельте ?
Как ответ на этот вопрос может мне помочь? Я даже не догадывался, что для общения на форуме надо быть инженером-теплотехником)
bullet0823 писал(а): душа просит 40квт, берите 40, этот на запчасти оставите)
Так мысль о замене и возникла, потому-что этот котел есть куда пристроить...пока есть...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12247
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение Bahus »

БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не? :)
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): надо быть инженером-теплотехником)
- естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
sprinta
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 17:10

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение sprinta »

Bahus писал(а): БКН не плюсуйте ибо другой контур. Одновременно с отоплением не работает.
ТП тоже не плюсуйте. Вроде как тоже теплопотери восполняет, не?
Баня - это ее теплопотери надо считать. Ну и плюсом теплопотери магистрали до нее.
Чугун обычно без запаса ставят. Ну 5-10% конечно можно накинуть. Но не больше.
Спасибо большое! Не знал. Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620? , я так понимаю, 1.620 просто длиннее? Получиться поменять без переделки?
plehan писал(а): - естественно нет необходимости , но денег на 320 м2 хватило , тогда и должно хватать и на грамотное отопление , что вас подвигло зажать денег нормальной проектной организации ( проект можно заказать в любой точке нашей страны ) и заказать проект . Посидеть на форумах почитать о них отзывы .
Так нет, вы кинулись считать на форум хаусе теплопотери !
Сложно с вами общаться. Своей манерой общения вы мне напомнили того умника, который, так же как и вы кичась своими познаниями и применяя технические термины, объяснял мне необходимость установки именно данного котла. Повторюсь, я обратился в фирму, являющуюся официальным представителем BAXI, которая оказывает комплексные услуги по проектированию, монтажу, обслуживанию систем отопления и водоснабжения. И поверьте, денег, как вы изволили выразиться я не зажал, а оплатил в полном объёме.
А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
plehan писал(а): Если деньги есть, вы для начала посчитайте какие теплопотери , а на основе их подберете котел !
И после этого, я кинулся? От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством, не пойму. Считать чужие деньги - дурной тон. Что мешало вам ответить адекватно (или вообще проигнорировать) на мои, вообщем-то нормальные, дилетантские вопросы? Наш диалог я думаю пора закончить, у нас уже 1 ночи, а завтра на работу, ещё на 300 кв. не хватает :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): От вашего крайнего сообщения разит какой-то завистью или злорадством,
:facepalm:
sprinta писал(а): А не вы ли мне предложили посчитать теплопотери?
- я завуалированно написал (проект) ;)
sprinta писал(а): которая оказывает комплексные услуги по проектированию
- проект в студию ! :mrgreen:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Komyshov
Старожил
Сообщения: 526
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 92 раза
Возраст: 47
Контактная информация:

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение Komyshov »

Котельная - заглядение. Монтажникам мегазачёт. А вот на проект очень хочется глянуть.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12247
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение Bahus »

sprinta писал(а): Подскажите, выводы из котла slim 1.300 совпадают с 1.620
Если 1.300iN - то да. Загляните в генеральный каталог или в мануал. Там все размеры и диаметры есть.
С дымоходом повозиться придется. Гриба в тридцатке нет. И диаметр другой.

Отправлено спустя 35 секунд:
А систему зачетную мужики спаяли. Аккуратненько так.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6574
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение RADAR »

может просто горелку от 1.300 поставить?
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

Komyshov писал(а): Котельная - заглядение.
:good:
sprinta писал(а): Расход газа 30-35 кубов в сутки.
sprinta писал(а): дом 320 кв.
Что смущает ?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): Что смущает ?
а вас не смущает 62 Квт и дом в 320 м2 . Или это норма ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

62 перебор, а по расходу вполне прилично.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

sprinta писал(а): Сейчас подключено только отопление дома (идет ремонт)
- а это ,это только первоначальный расход ? 62 может на многое , я видел ;)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

plehan писал(а): идет ремонт
часто открывается дверь (заносят материалы), открываются окна (проветривается)
sprinta писал(а): в эту зиму несколько раз было за -30
plehan писал(а): я видел
я помню.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

dobsan писал(а): я помню.
теперь там живут, и он( расход) еще больше стал ,на бассейн. И Б/к после Гр работает отлично без приоритета !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение dobsan »

всё здорово. жизнь наладилась. :)

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3372
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Slim 1.620. Менять или нет?

Сообщение plehan »

Нет, магнит рулит , очень печалит такой подход !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Система отопление и ГВС на 4 котлах SLIM 1.620 iN. Вопрос SLIM 1.620 iN подпитки системы?
    Misha.saf » » в форуме Другие вопросы
    9 Ответы
    3948 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Baxi slim 1.400in увеличился гистерезис ГВС
    Alex60 » » в форуме Устройство системы ГВС
    6 Ответы
    159 Просмотры
    Последнее сообщение Alex60
  • Не отключаются насосы Отопления в летнем режиме Baxi Slim 1.300
    Vladimir00 » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    222 Просмотры
    Последнее сообщение Vladimir00
  • Baxi Slim 1.490 - не греет отопление, гвс греет
    rus72ru » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    225 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Замена бойлера baxi slim ub120
    8 Ответы
    758 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость