Первое сообщение
Приветствую.
Имеется дом с отоплением без радиаторов, только с тёплыми полами (коллектор тёплого пола подключен напрямую к котлу). Котёл раньше был электрический, теперь дали газ и запустили газовый котёл Eco four 24F вместо электрического.
Подключил к газовому котлу термостат Zont через дополнительную цифровую шину. Управление отоплением поставил по воздуху. В итоге котёл греет полы, пока температура воздуха не перевалит выше заданного на контроллере, а затем он отключает горелку и спустя...
Последнее сообщение
ALKO, чем закончился мозговой штурм?
Ничем... Заказчики бывают в доме только по выходным, пользуются, как есть...
Перемычку на плату вернули. На выбег насоса это никак не повлияло, т.к. управление по цифровой шине таки осталось. Просто исчезло пид-регулирование у котла и он греет на максимально разрешённую температуру во время работы (пока стоит 45 градусов). Там на полу плитка, так что, нестрашно.
Котёл 30 минут греет полы, а потом 2 часа простаивает...
Когда насос работал постоянно (без...