Сообщение Poul »

Добрый день.Котел Baxi слим 1.230 ин. Честно отработал 5 лет.Проблема такая, индикация температуры не показывает больше 50 градусов,горят только первые три лампочки, как не выкручивай регулятор температуры.На самом деле температура поднимается выше.Если выставить котел на температуру больше 50 грд. он перестает выключаться и работает постоянно.Если регулятор температуры где-то в начале поля "комфорт", то котел включается и выключается как положено.Так как котел для дома все же маловат (250кв.м), то даже при непрерывной работе перегрева не случается и котел просто работает постоянно.А до возникновения проблемы все же выключался, хоть и нечасто и не надолго.Есть подозрение что датчик температуры теплоносителя измеряет температуру теплоносителя только до 50 грд, все что выше, он приравнивает к 50 грд.Может ли он так вот не до конца испортиться?До 50 грд температуру "видит", а выше "не видит", или вернее видит но равным 50 грд?В описаниях увидел, что в этом котле есть режим "теплого пола" и вот у этого режима диапазон температуры как раз ограничен сверху 50-ю градусами, может это включился этот режим?Как это определить и как его(режим этот) отключить?
Как то можно проверить этот датчик и где он в моем котле установлен?Помогите, пожалуйста!

Отправлено спустя 4 часа 24 минуты 53 секунды:
Подскажите хоть где находится датчик температуры теплоносителя!!!И как его можно проверить?

Отправлено спустя 26 минут 36 секунд:
Помогите!! :shock:

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение plehan »

Вызовите сервис !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Возраст: 36
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Vitalik »

Датчик находится спереди в верхней левой части котла с красным наконечником, к которому подходит два тонких проводка. А сопротивление есть в аптечке вроде.

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

Сервиса внятного нет, к сожалению.Все сводится к полной замене элементов конструкции котла поочередно, пока проблема не исчезает.Друзья обращались, развели на денежку.
В верхнем левом углу есть датчик с латунной гайкой, в него воткнут черный штекер из которого выходят два тонких красных проводка, прячутся в черную обмотку и уходят куда то под панель с крутилками. Это датчик?

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Возраст: 36
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Vitalik »

Ес :good:
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение GAZCONEC »

Виталик , датчик на слиме белый :hi:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Bahus »

Чертеж
Спецификация
Это от последней модификации этой модели, но особых отличий нет.
Датчик под номером 131. И он на Слимах действительно белый. Возможно у него действительно уплыла кривая. Да и стоит он не очень великих денег, чтобы раз в 5 лет заменить. Купите поставьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Возраст: 36
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Vitalik »

Да, странно! Просто недавно на 49-ом слиме менял, так был красный G1, красный и поставил без задней мысли :oops:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Bahus »

Видимо у кого-то под рукой в свое время нужного не оказалось. :D
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

Огромное спасибо всем за ответы!!!Завтра приедут из соседнего города сервисмены, диагностика 1600 рублей, ремонт по результатам. Отпишусь по результатам диагностики.
Покрутили ситуацию, проблемы с котлом начались после "техобслуживания" местным горгазом.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение bullet0823 »

не получилось сопротивление измерить?)

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

Нет.(Пусть мастера занимаются.

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

Мастера не приедут ни сегодня. ни завтра.Возможно в четверг. Пометался и решил заменить датчик температуры.К огромному своему удивлению нашел датчик в горгазе за 780 рэ. На этом белая полоса закончилась.Замена датчика абсолютно никак не повлияла на работу котла.По прежнему горят три лампочки на 50 градусах, хотя температура воды гораздо выше, котел самостоятельно не отключается.Если перевести переключатель из положения= верхняя граница комфорт в положение меньше чем нижняя граница комфорта, то котел выключается и через некоторое время включается самостоятельно, но уже не выключается. :wall: Сколько стоит на Baxi слим 1.230 ин управляющая плата?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Bahus »

10500 примерно.

Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Вы поминали режим "теплые полы". Маловероятно, но проверить неплохо бы.
На плате есть 5 джамперов в едином корпусе. Тот, который нам нужен, называется T.RISC. В положении ON идет диапазон 30-45°С, в положении OFF идет 30-85°С
Подробнее в инструкции котла, параграф 13.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

10500... :? Плохо....Платы не ремонтопригодны?Может там копеечная деталька сгорела.Никто из уважаемых форумчан не имеет схемы на эту плату?

Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Джамперы это такая коричневая коробочка с белыми переключателями?Если это они, то одна on, остальные off.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Bahus »

Схему на плату или ее починку - это не сюда. Производитель электроники НЕ предоставляет производителю котлов схем.
Джамперы все подписаны. Расшифровка в инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Vitalik
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 05 апр 2015, 21:21
Откуда: Санкт - Петербург
Возраст: 36
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Vitalik »

Есть ещё две идеи.
1. Отключите питание котла, отсоедините провода от датчика и включительно котел, должно заморгать 80, значит светодиоды исправны. Верните обратно.
2. Проверить входное давление газа и работу газового клапана на мин и макс давление.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение garry »

Было пару слимов - плата немодулировала, думаю надо готовить деньги.

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

Сегодня история подошла к финалу.Финал оказался радостным.Плата абсолютно цела.Все дело было в "задушенном" клапане подачи газа.Котел в самом деле не грел воду выше 50 градусов.Даже на максимуме.Мастер отрегулировал клапан,теперь котел по всей видимости много кушает, зато работает так, как раньше.
Большое спасибо всем откликнувшимся!Удачи всем! :)

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение bullet0823 »

Poul писал(а): На самом деле температура поднимается выше
вот и верь после этого
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12039
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Bahus »

Кто же это вам так удружил?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Poul
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 13:51
Мой котел: baxi slim 1/230in

Baxi слим 1.230 ин "не видит" температуру выше 50 грд.

Сообщение Poul »

Да про температуру накололся я.... :pardon:
Нашелся такой,"знающий парняга" и "по котлам ваще волокёт мужик"..
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1136 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    791 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a
  • Baxi EcoFour не видит OpenTherm
    ilyapoles » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Грязевик Baxi Слим
    2 Ответы
    3620 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите выбрать Wi-Fi термостат для Baxi Слим 2.300 fi
    Azatsewer » » в форуме Автоматика котлов
    19 Ответы
    1465 Просмотры
    Последнее сообщение Azatsewer

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]