ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Alexeika9 »

Пользуюсь котлом BAXI Luna 3 280 FI. Подключил ГВС через котел. В системе отопления залита жидкость "Теплый дом". Пользуясь горячей водой, идет запах и вода склизкая. На второй день выяснилось, что горячая вода идет из системы отопления, всю жидкость получается я стравил в канализацию, и котел ушел в аварию. Котел по сути же двух контурный. Почему вода из ГВС смешивается с жидкостью из системы отопления?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 262
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Anatolii »

подпиточный кран остался открытым, или система отопления спутана..

Автор темы
Alexeika9
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 16:38
Мой котел: BAXI Luna 3 280 FI
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Alexeika9 »

А как он выглядит и где его найти?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Bahus »

Инструкцию читать не пробовали?
Снизу котла. Вентиль с синим или красным барашком.
Сделайте и прицепите сюда фото с патрубками подключенными к котлу. И опишите какой куда идет. Слева направо.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Велес »

Здравствуйте.
Спрошу здесь, чтоб не плодить новые темы.
Дано- Котёл Baxi дуотек 1,24,работает только на тёплые полы. ГВС будет осуществляться отдельным бойлером .
Пока газа нет, сижу на баллонах.
Близится лето, хочется организовать небольшой комфорт ванная уже готова.Но бойлер переводить на пропан не охота(осенью должен быть магистральный).
Как заставить ,только на лето,котёл работать на горячее водоснабжение в проточном режиме?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Bahus »

1. Что значит в проточном? У вас же бойлер.
2. Дуо-тек компакт сам распознает тип газа. Переводите котел в режим "лето" и все. Не забывайте подтаскивать баллоны. На каждые 10 кВт мощности 1 баллон 50 литров. Ибо будет здорово падать давление, а с ним и мощность котла.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Велес »

Bahus писал(а): Что значит в проточном? У вас же бойлер.
Бойлер не косвенник, сам греть воду будет,когда газ будет. Подсоединил воду к входу и выходу ГВС. Вода бежит а греть её котёл не хочет, вот и спрашиваю как его заставить.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Bahus »

А никак. У вас же одноконтурная модель. Чего вы куда подсоединили?

Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Вообще странное решение. Покупать конденсационник, а на ГВС использовать газовый накопитель.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Велес »

Bahus писал(а): Чего вы куда подсоединили?
Подачу воды ко входу гвс выход к выходу гвс, у котла есть соответствующие выводы, косвенный бойлер ведь как то подсоединяется.
Bahus писал(а): Вообще странное решение
Чем? котёл куплен для тёплых полов в том режиме ему будет комфортно, а бойлер будет работать на полотенцесушители. Иначе косвенник слишком часто дёргал бы котёл.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение plehan »

Велес писал(а): косвенный бойлер ведь как то подсоединяется.
- через спец. комплект с подсоединением на плату кола , чтобы котел понимал !
Велес писал(а): Иначе косвенник слишком часто дёргал бы котёл.
- Б/к ,чтобы не дергал надо объем бака иметь на пиковую мощность ГВС ! И для ТП не сущ. у него очень большая инертность он даже и не заметит Б/К!
А так ваш газовый бойлер будет сжигать лишний газ !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Велес »

plehan писал(а): А так ваш газовый бойлер будет сжигать лишний газ !
В общем расход будет не намного больше чем с косвенником, при нагреве теплоносителя свыше 40 градусов котёл перестаёт работать в конденсатационном режиме.+ Раздельные приборы, в случае поломки сразу без воды и отопления не останешься.

Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
plehan писал(а): комплект с подсоединением на плату кола , чтобы котел понимал
так я про то и спрашиваю как обмануть котёл, может можно поставить вместо датчика температуры датчик протока.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение plehan »

Велес писал(а): свыше 40 градусов котёл перестаёт работать
- а если почитать !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Велес »

plehan писал(а): - а если почитать !
Требуется монтаж системы обогрева, работающей при относительно низких температурах. При этом, чем ниже показатель температуры теплоносителя в «обратке» СО, тем с большей эффективностью возможно охлаждение удаляемых продуктов сгорания, соответственно выше получится КПД такого котла. Max КПД достигается при температуре теплоносителя в диапазоне 30° С — 40° С. Это возможно, если на объекте смонтированы тёплые водяные полы. Теоретически котлы указанного типа можно монтировать и с обычными СО, но в последней, в подобном случае, требуется увеличивать число подключенных радиаторов.

Данные котлы плохо работают при сильных морозах, т.к. требуется повышать температуру теплоносителя. Соответственно растёт температура на «обратке». В случае её повышения до 60° С, конденсация полностью прекратится, котёл перейдёт в режим функционирования обычного изделия с понижением КПД до 85 процентов.

Читал, думал , сделал выбор.
Вопрос то у меня другой.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение bullet0823 »

газовая колонка или электроводогрейка

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение plehan »

Вам ГВС 50 мало ? Это режим в котором кондик работает в конденсационном режиме !
Велес писал(а): Вопрос то у меня другой.
- используйте технику по назначению ! Это котел одноконтурный !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Велес
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 21:20
Благодарил (а): 1 раз

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Велес »

plehan писал(а): Вам ГВС 50 мало
угумс, сколько не читал, везде желательно в бойлере 60 держать, легионеллы могут завестись
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12491
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

ПОМОГИТЕ! Не могу разобраться!

Сообщение Bahus »

На истину не претендую
Известный датский исследователь Лена Багх (Lena Bagh) в 2004 году на Конгрессе по легионелле в Амстердаме привела любопытные данные. Так, при 50 °С легионелла выживает, но не размножается. При 55 °С бактерии погибают в течение 5-6 ч. При 60 °С бактерии погибают за 32 мин. При 65 °С легионелла погибает за 2 мин. Температуры 70-80 °С - диапазон мгновенной безусловной дезинфекции.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Для того в этих котлах и есть фунция "антилегионелла". Чтобы в бочке постоянно не держать высокую температуру.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    6176 Просмотры
    Последнее сообщение excovvirus
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2 Ответы
    4527 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    1 Ответы
    4515 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Помогите с выбором котла для квартиры 100м2
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    4754 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Помогите пожалуйста с выбором котла
    od1nwp4 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3 Ответы
    4972 Просмотры
    Последнее сообщение plehan

Вернуться в «Устройство системы ГВС»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Bing [Bot]