Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ноябрь11
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 06:48
Мой котел: Baxi Ekofour 24f

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Ноябрь11 »

Подскажите пожалуйста. Котлу 1,5 года, полёт нормальный был, ну или мне так казалось. Сегодня мне подумалось что он слишком часто включается. Полезла в настройки посмотреть: f11 - 0,3(подняла до 10 минут) f08 - 100% при однушке в 47 метров с двумя маленькими батареями и полотенце сушителем. Опустила до минимума.
Отсюда первый вопрос...Правильно ли я сделала?)
После увеличения времени между включением горелки, оказалось что котел постоянно гудит, на сколько я понимаю это постциркуляция насоса. Но она не выключается через 3 минуты как написано в мануале, а работает все 10. Каждые 10 минут зажигается горелка, работает 15 секунд, гаснет и всё по кругу. Значек отопления мигает постоянно, не переставая. Это вообще нормально??!
В общем описала как могла, тапками не кидайтесь. Подскажите пожалуйста кто что может.
P.S: комнатного термостата нет.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение RADAR »

вот так дура...)))))))))
Ноябрь11 писал(а): Отсюда первый вопрос...Правильно ли я сделала?)
f08 - 0
Ноябрь11 писал(а): Но она не выключается через 3 минуты
потому, что
Ноябрь11 писал(а): P.S: комнатного термостата нет.
а поставить нужно в таком случае.., тогда и котел будет отдыхать периодически от частых включений..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12131
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Bahus »

1. Сделала все правильно. Поэтому нечего на себя наговаривать :)
2. Насос без подключенного комнатного термостата работает постоянно. Только вы его не услышите. Скорее всего вы вентилятор слышите. Вот он должен выключаться с выбегом после погасания горелки.
3. Значок отопления в режиме остывания теплоносителя мигать не должен, емнип.
4. 15 секунд - что-то жёстко. Хотя.....
Возможно у вас ухудшилась циркуляция по системе отопления. Отсюда вопросы: температура теплоносителя заданная в данный момент вами? Какая температура теплоносителя в системе при включении горелки (простое 10 мин)? Какая температура при выключении горелки (15 сек те самые).
А всегда так было или просто субъективно? Чем сделана система (материал и диаметр). Какие радиаторы (материал) и их мощность.

Отправлено спустя 30 секунд:
RADAR писал(а): f08 - 0
Ноябрь11 писал(а): Опустила до минимума.
Я вот так прочитал

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А так да. Термостат поможет цикл такта увеличить. Но мож там еще что...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6544
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение RADAR »

может..нет инфы, как было раньше..

Автор темы
Ноябрь11
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 06:48
Мой котел: Baxi Ekofour 24f

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Ноябрь11 »

Спасибо тем кто откликнулся) как было раньше, честно говоря, сказать не могу, не обращала внимания особо.
На тему вышесказанного...вентилятор выключается после того как гаснет горелка, насос я слышу как работает (может он шумный, может слух тонкий))
Чем сделана система (материал и диаметр)
эээ...затрудняюсь ответить не вопрос, ибо баба и не совсем поняла что имелось ввиду)
Какие радиаторы (материал) и их мощность
Радиаторы херовые, 2 штуки ) Стальные тип 22, мощностью приблизительно 900Вт и 1200Вт + полотенцесушитель (сколько жрёт он - не знаю)
Вот фото и видео (если вдруг это что-то прояснит)
О, и ещё, параметр f12, который у меня в инструкции описан как диагностика показывает ошибку E10.
https://pp.userapi.com/c639824/v6398241 ... wErrUA.jpg
https://pp.userapi.com/c639824/v6398241 ... urYaQg.jpg
заданная мной температура 55 градусов. wEubuvoOBhA

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение plehan »

Фильтр почистите ,на обратном трубопроводе ,который стоит одним местом наоборот !

Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ноябрь11 писал(а): Радиаторы херовые,
- нормальные они !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Ноябрь11
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 06:48
Мой котел: Baxi Ekofour 24f

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Ноябрь11 »

plehan,
а можно, пожалуйста, чуть более подробно и языком, который сможет понять существо женского пола, с отсутствием технического образования. если не сложно)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12131
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Ну да. Налицо быстрый рост температуры из-за низкого расхода теплоносителя. Другими словами где-то затык, которого недостаточно, чтобы в перегрев выйти, но достаточно, чтобы котел себя вот так вел.
plehan писал(а): Фильтр почистите ,на обратном трубопроводе ,который стоит одним местом наоборот !
Только вот как это сделать. Вся грязь-то не на сетке, а внизу стояка. Но почистить не мешает. На сетке тоже порядочно будет, думаю.
Кроме фильтра потенциальные места: первичный теплообменник, улитка насоса (в котле). Ну и по системе тоже может быть где угодно, тут зависит от того, насколько качественно ее собирали. И, кстати, теперь уже наверное не угадать по какой схеме собрана система. Все в полу, я так понимаю. А то если тупо последовательная (даже не Ленинградка) - радиаторный вентиль прикрутил - и привет. Маловероятно, конечно. Но чего ведь только не насмотришься.

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
На второй фотке правый патрубок. На нем фильтр стоит. Надо выключить котел. Сливным краном скинуть давление с системы отопления. Открутить заглушку фильтра (вполне порядочно еще воды выйдет, ибо отсечных кранов на фильтре не имеется). Достать сеточку, промыть.
Сборка в обратном порядке. Затем подпитать систему отопления до рабочего давления.

Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Это про фильтр.
Про насос и теплообменник - выключаем котел. Даем ему остыть (теплообменника в основном касается. В это время можно с насосом повозиться). Разбирается это вполне несложно (теплообменник долго снимать относительно). Насос снимается полностью, затем от головы откручивается задняя часть (улитка). Смотрим на грязь на крыльчатке, затем на улитке. Очищаем. Установка в обратном порядке.
Теплообменник неплохо бы промыть хорошей струей чистой воды. Затем залить раствором лимонной или уксусной кислоты (концентрацию и время гуглите). Ну или бытовая химия может какая есть дома, типа антинакипина.
Затем повторить струей чистой воды.
Оффтоп:
У нас скоро тут коллекция дам организуется, которые покруче мужиков с котлами обращаются. Вон из Перми Наталья периодически меня спрашивает чего да как. И сама все ведь делает. Молодец.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Только вот как это сделать.
- как мне на этот вопрос отвечали под давлением :D

Отправлено спустя 25 минут 48 секунд:
Вы живете в МКД , у вас обязан быть договор ТО в рамках ,которого все работы с газовым оборудованием должны делать они ( кроме фильтра ) ,хотя можно и припахать !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение bullet0823 »

не мешай механизму работать

Автор темы
Ноябрь11
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 06:48
Мой котел: Baxi Ekofour 24f

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Ноябрь11 »

Большое спасибо за советы! :air_kiss: Фильтр в ближайшее время я, пожалуй, заменю. Теплообменник снимать не полезу, стрёмно мне как-то)) Нашла договор, пусть сервисмены колупаются, может перестанет нудно гудеть. И заодно расскажут какого хрена они поленились его настроить и он шарашил 1,5 года на полную мощность при том что радиаторы жрут 2,5кВт от силы. Кстати, после моих манипуляций с настройками, время работы горелки увеличилось с 15сек где-то до 40сек.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12131
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Bahus »

Я бы хотел поправить вас в паре предложений. Но сделаю это попозже (если вспомню, гы-гы). Если смогу :) (пятница).
И ни слова про похабщину. Вам на Яп таким :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Ноябрь11
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 31 мар 2017, 06:48
Мой котел: Baxi Ekofour 24f

Объясните бабе-дуре) ecofour 24f

Сообщение Ноябрь11 »

Оу) обязательно почитаю поправки, если смогу (пятница, гы-гы)
А так, извиняю-с, если пронесла бред, я ремонтирую компьютеры, а в котлах пока профан, но обязательно испраалюсь))
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • подключение БКН к котлу EcoFour 1.24F
    ANDRYC » » в форуме Гидравлическое подключение
    27 Ответы
    6638 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ecofour 1.24f, тактует, не реагирует на F08
    Gildaniel » » в форуме Программирование настроек
    9 Ответы
    3268 Просмотры
    Последнее сообщение Gildaniel
  • EcoFour 1.24f шум ТО при высокой t Тн
    rlklin » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    545 Просмотры
    Последнее сообщение rlklin
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    923 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Правильная ли работа котла baxi ecofour 24f?
    13 Ответы
    3718 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolka987

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей