Подключение внешней автоматики

Сообщение Ev_16 »

Добрый день!
Имеется Baxi Slim 1.400 iN
Помогите разобраться, куда нужно подключить на плате котла Baxi провода от контроллера, которые управляют первой и второй ступенью горелки котла? контроллер должен управлять электродами поджига 1ой и 2ой ступени, так?
baxi.jpg
На примере контроллера KS _0634.
KS_0634.jpg

a3-63
Забегающий
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 13:58
Откуда: Санкт- Петербург
Поблагодарили: 4 раза

Подключение внешней автоматики

Сообщение a3-63 »

Никуда. Нет.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12311
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1586 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение внешней автоматики

Сообщение Bahus »

У Slim модулируемая горелка, а не двухступенчатая.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Подключение внешней автоматики

Сообщение RADAR »

контакты первой ступени регулятора подключить на котле например к контактам разъема А3(2-4) и задать на контроллере одноступенчатую горелку..

Автор темы
Ev_16
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 15:04
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN

Подключение внешней автоматики

Сообщение Ev_16 »

Спасибо за ответы
При этом горелка будет модулироваться автоматикой котла? Не знаю в тему или нет, но пишут, что E8 имеет дискретное управление и не может плавно модулировать пламя и, вроде как, ставят конвертор CoCo OT-CAN для этого? Правильно я понимаю, что для того что бы плавно регулировать пламя сторонним контроллером нужно им управлять по протоколу OpenTherm? только я не знаю поддерживает ли этот протокол данная модель котла.
И почему контроллер нужно подключать к клеммам для " программируемого таймера" а не для например "комнатного термостата", в чем разница?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Подключение внешней автоматики

Сообщение RADAR »

Ev_16 писал(а): И почему контроллер нужно подключать к клеммам для " программируемого таймера" а не для например "комнатного термостата", в чем разница?
никакой, но остается возможность подключить еще и комнатный термостат..
Ev_16 писал(а): При этом горелка будет модулироваться автоматикой котла?
да, и в принципе - этого и достаточно..
Ev_16 писал(а): только я не знаю поддерживает ли этот протокол данная модель котла.
нет

Автор темы
Ev_16
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 15:04
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN

Подключение внешней автоматики

Сообщение Ev_16 »

А ведь получается, что на самом деле никакой модуляции у котла не будет при установке внешнего контроллера, при поступлении сигнала от контроллера котел просто включится на максимальную мощность, а потом выключится, средних режимов и плавной модуляции не будет, так?
Как я понимаю на плате нет контактов для передачи от контроллера к котлу сигнала с требуемой температурой, подается только сигнал на вкл/выкл?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Подключение внешней автоматики

Сообщение RADAR »

Модуляцию по мощности котел сам осуществит..А температуру задавать на котле..обычно это максимальная температура..

Автор темы
Ev_16
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 15:04
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN

Подключение внешней автоматики

Сообщение Ev_16 »

RADAR писал(а): Модуляцию по мощности котел сам осуществит..А температуру задавать на котле..обычно это максимальная температура..
Что вы называете в данном случае модуляцией - включение котла на полную? по достижению требуемой температуры внешняя автоматика его просто выключает, горелка при этом не уменьшает пламя, а просто выключается. Котел не знает, с какой силой включать горелку и когда ему выключиться. Плавного регулирования тут не получается?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Подключение внешней автоматики

Сообщение RADAR »

Ev_16 писал(а): горелка при этом не уменьшает пламя, а просто выключается.
и что же помешает случиться модуляции? по-моему ничего..котел знает прекрасно с какой силой работать пламени..у него для этого есть датчик температуры..

Автор темы
Ev_16
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 15:04
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN

Подключение внешней автоматики

Сообщение Ev_16 »

В жизни я себе представляю это по-другому. Подключаем внешнюю автоматику, устанавливаем на котле регулятор температуры на максимум. Температуру определяет внешняя автоматика и подает сигнал на вкл или выкл горелки котла. Котел включается, начинает работать на полную, так как регулятор в максимальном положении, внеш.автоматика по достижению требуемой температуры подает сигнал на выключение горелки котла. Где тут модуляция? Котел не будет поддерживать необходимую температуру, которая установлена внеш.автоматикой, так как он её не знает, поэтому всегда будет работать на полную. как-то так.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6594
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 404 раза
Возраст: 50

Подключение внешней автоматики

Сообщение RADAR »

Для модуляции котлу достаточно знать установленную температуру ручкой на котле и текущую температуру датчика..Вот..

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Подключение внешней автоматики

Сообщение bullet0823 »

котел быстрее наберет установленную ручкой температуру, чем его отключит автоматика. а при приближении к этой температуре, смоделирует
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Подключение внешней автоматики

Сообщение BAXI - Volga »

Ev_16, Вы можете управлять котлом и через OpenTherm, для этого нужно к основной плате подключить интерфейсную плату для QAA73. Этот интерфейс и даст Вам подключение OpenTherm
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Ev_16
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 15:04
Мой котел: BAXI SLIM 1.400 iN

Подключение внешней автоматики

Сообщение Ev_16 »

BAXI - Volga, а эта плата продается отдельно от самого регулятора QAA73? и что бы ее можно было использовать с Кромшродером нужно покупать еще дополнительно переходное устройство CoCo OT-CAN?
Вообще есть смысл в покупке этого девайса или мне проще напрямую подключить к плате котла внешнюю автоматику?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение датчика внешней температуры Ecolife 24f
    Сергей1973R » » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    5680 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помогите выбрать систему автоматики для Duotec Compact 1,24GA
    Алекей » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1769 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение внешнего терморегулятора
    Charlie » » в форуме Автоматика котлов
    12 Ответы
    2445 Просмотры
    Последнее сообщение Charlie
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1790 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi eco nova подключение внешнего насоса теплых полов
    10 Ответы
    5791 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Livsi и 4 гостя