Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
MakSh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 12:41

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение MakSh »

Здравствуйте, мне нужно сделать электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100. Водонагреватель будет работать с твердотопливным котлом.
В инструкции нет схемы электроподключения теплового выключателя косвенного контура. нашел только схему подключения дополнительного нагревателя, как я понял он работает независимо от выключателя косвенного нагрева?
Вложения
IMG_20170411_173911.jpg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение RADAR »

ИМХО, с твердотопливным котлом лучше греть бойлер постоянно, без использования датчиков..а на выходе ГВС использовать термостатический смеситель..будет выполнять заодно роль буферной емкости..

Автор темы
MakSh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 12:41

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение MakSh »

Вполне возможно что так лучше но мне бы все ровно увидеть схему

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение RADAR »

инструкция, п.5, рис.4,5,6 , есть схема колодки - "Термостат косвенного нагрева и тепловой выключатель косвенного контура", а дальше только мысль мастера - вариантов море..

Автор темы
MakSh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 12:41

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение MakSh »

Спасибо большое, еще вопрос: п.6 и п.7 дополнительный нагреватель с термостатом работает не зависимо от термостата косвенного нагрева и теплового выключателя косвенного нагрева?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6539
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение RADAR »

да.

Автор темы
MakSh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 12:41

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение MakSh »

Большое Вам спасибо!

Автор темы
MakSh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 12:41

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение MakSh »

Добрый день подскажите пожалуйста в пункте "7.НАГРЕВАТЕЛЬ- ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ" а именно "7.8 Термостат снабжен тепловым выключателем, который выключит нагреватель в случае поломки термостата. Кнопка сброса теплового выключателя показана на рис. 8. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ подключайте провода в обход теплового выключателя." О каком именно тепловом выключателе идет речь? На рисунке 9 показана схема подключения нагревателя с термостатом, а в подпункте 7.8 сказано не подключать в обход теплового выключателя (с кнопкой сброса теплового выключателя) т.е. подключать электронагреватель необходимо через тепловой выключатель? Или в соответствии с рисунком 9?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение BAXI-Ural »

По сути дела там штатно два термовыключателя для нагрева от котла: рабочий и аварийный.
Также, если установлен ТЭН, то у него свой терморегулятор: и рабочий и аварийный...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
MakSh
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 12:41

Электрическое подключение BAXI PREMIER PLUS 100

Сообщение MakSh »

то есть подключаем электро тэн с термостатом по рисунку 9? Спасибо! :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    3717 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3169 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Труба эмалированная с внешней изоляцией, диам. 80/100 мм, Baxi MT71410541
    1 Ответы
    3797 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Ampera Plus 9 - ошибка е02
    burundel » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    982 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Датчик давления BAXI AMPERA PLUS 12 2023г.в.
    18 Ответы
    4633 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus