Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Popster2008
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 15:55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Popster2008 »

Добрый день!
Дано: Котел Baxi-Луна-3, с обычным дымоходом (не турбо), работает исправно и т.д.
Но панель пока расположена на самом котле, и пока использую режим выставления коэффициента кривой Kreg (уличный датчик соответственно установлен), все работает, вполне удобно.
Но в силу некоторых причин хочу попробовать прикрутить к котлу Кситал в качестве внешнего термостата, чтоб управлять по СМС и чтоб попробовать перевести котел в режим поддержания комнатной температуры, причем, датчик установить в удаленной комнате, у Кситала есть штатный беспроводной датчик, его можно докупить и т.д. - вопрос не в этом.
А вопрос вот в чем.
Открыл клеммную колодку М1, ожидая увидеть там перемычку между клеммами 1 и 2. И не увидел :-)
То есть, котел работает штатно уже 1.5 года, во всех режимах, умею менять AMBON, MODUL, все это изучил - но увидел колодку и впал в ступор. :-)
Как же он работает, если перемычки нет?
Или он так тоже умеет (где-то встречал, что перемычку ставят для механических регуляторов, а с электронными панелями он типа и без перемычки работает, но это кажется мне странным)?
По идее, никто не мешает котлу иметь "обратную" логику - то есть, работать при разомкнутых контактах, и выключаться при замкнутых. Ну мало ли что у него в голове, может, что-то глубоко в настройках так выставлено?
Может быть такое?
Потому что это тоже устроит - Кситалу все равно, вкл или выкл реле управления котлом.
Если я попробую замкнуть контакты 1 и 2 простым проводом, имитируя внешний термостат - не сожгу котел нафиг?

Может, в настройках котла как-то это выставляется?
Уже читал про параметр F10, но не успел посмотреть его значение - не знаю, какой он там :-))

Спасибо!

Вот фото этой колодки М1 в нынешнем состоянии.
IMG_3543.JPG
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение BAXI-Ural »

Да. Чтоб котел смотрел на перемычку F10=02... http://www.baxi.ru/upload/iblock/480/pr ... omfort.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Popster2008
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 15:55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Popster2008 »

Ага, то есть, реагирование на перемычку задается параметром F10?
Просто в штатной инструкции, которая шла к котлу, об этом ни слова. Точнее, там есть всего одно предложение на эту тему, но смысл его несколько иной, для одного частного случая...

Спасибо большое, попробую все это реализовать.

Спасибо!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Bahus »

Семинарская тетрадь.
Здесь чуть лучше про F-параметры описано.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Popster2008
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 янв 2016, 15:55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Popster2008 »

Очередное спасибо - все получилось, подключил, параметр F10 поменял, все работает.

aleksbudnikov
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 16:11
Мой котел: baxi luna 3 comfort 240fi
Возраст: 55

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение aleksbudnikov »

Вот хотелось бы поточнее узнать как это можно реализовать.Тоже хочу прикрутить кситал 4Т к котлу,а как , нигде толком неописано что на что менять куда и как прикручивать провода
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12202
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1571 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение Bahus »

Это к RADAR
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6583
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Нет перемычки между клеммами 1 и 2

Сообщение RADAR »

в инструкции все написано.. :)