Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
shgeos
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 11:17
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение shgeos »

Nest Learning Thermostat, 3rd Generation с внешним блоком OpenTherm.
Котел BAXI Luna-3 Comfort ("Родная" панель управления установлена в жилой комнате)

Отчет о подключении.
Термостат приехал, был подключен по OpenTherm.
В принципе как и ожидалось, отопление работает. Котел включается и выключается, мощность котла регулируется.
Также (как и ожидалось :) ) контур горячей воды по OpenTherm не включается.

Можно ли как то это исправить? В термостате прописал, что управление отоплением и ГВС через OpenTherm.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение BAXI - Volga »

У нас также возникал вопрос по ГВС при тестировании блоков ZONT через OPEN THERM - режим ГВС работал на котле с проточным теплообменником, а вот с бойлером нет. Производитель ZONT - компания МироЛайн разобрался и внес изменения в ПО, теперь все работает корректно. Так что в данном случае нужно "пинать" производителя термостата...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
shgeos
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 11:17
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение shgeos »

А нельзя как то обмануть котел и сказать ему, что это проточный теплообменник?
Или там разные платы управления и разная логика работы?

Про эту решенную проблему уже читал, и ожидал, что так и будет :) (что NEST не будет работать)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение BAXI - Volga »

попробуйте изменить параметр F03 на значение 2-х контурный с проточным т/о.... вдруг поможет
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12060
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1544 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение Bahus »

Как бэ упущен момент организации ГВС. У вас бойлер к одноконтурнику подключен? Или двухконтурник с пластинками?
BAXI - Volga писал(а): попробуйте изменить параметр F03 на значение 2-х контурный с проточным т/о.... вдруг поможет
Вообще не поможет если у ТС одноконтурник. Даже "на попробовать". Сигнал ГВС-то откуда возьмется? Датчик протока в одноконтурном котле отсутствует как класс. Был бы кто из "младших моделей", там можно было бы указать про геркон на борту и сымитировать скрепкой. С Луной такое не проканает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
shgeos
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 11:17
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение shgeos »

У меня одноконтурник с внешним бойлером.
Могу сделать какой то преобразователь, который будет имитировать сигналы с датчика потока. Там вход то на плате такой есть?

И относительно параметра F03, а если его поменять на другое значение?
У меня стоит - 05= Одноконтурный котел при подключении внешнего бойлера;

Я ничего не испорчу, если поменяю его например на 06 вроде примерно то же самое?
06= Котел с трехходовым клапаном и встроенным бойлером косвенного нагрева (Nuvola);

Спасибо за идеи :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12060
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1544 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение Bahus »

Вход-то там есть, да только туда подключается турбинка с датчиком Холла. Никаких реле.
Кроме того, толку то? Логика то разная.
1. У проточника запрос ГВС идет от датчика протока, а с помощью датчика температуры (при участии того же датчика протока) лишь регулируется мощность на горелке.
2. У бойлерной системы запрос идет от температуры на датчике. Поставили 55, котел увидел на датчике 50, переключил трехход и включил горелку на максимум. Увидел 60 - вырубил и ушел в отопление или стэндбай.
Что в таком случае можно придумать - хз
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
shgeos
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 11:17
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение shgeos »

Bahus писал(а): Кроме того, толку то? Логика то разная.
1. У проточника запрос ГВС идет от датчика протока, а с помощью датчика температуры (при участии того же датчика протока) лишь регулируется мощность на горелке.
Так если вместо датчика протока поставить генератор импульсов, который будет имитировать поток воды, то все должно получиться?
NEST имеет релейный контакты, которые могут управлять включением бойлера ГВС, к ним и подключить этот генератор импульсов, выход которого подключить вместо датчика холла.

Будет такая схема работать с внешним бойлером? Вроде как раз мощность горелки будет будет регулироваться в зависимости от температуры.
Клапан тоже должен нормально переключаться с отопления на ГВС.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

shgeos писал(а): Я ничего не испорчу
Нет... Можете поиграться...
shgeos писал(а): Так если вместо датчика протока поставить генератор импульсов
Датчик протока выдает сигнал 0-5 В, питание датчика тоже 5 В... Вот и попробуйте...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
shgeos
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 11:17
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение shgeos »

А какая примерно частота импульсов с датчика протока.
Понятно, что она зависит от давления воды и степени "открытости" крана. Но порядок - 50-100 герц или меньше-больше?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

shgeos писал(а): А какая примерно частота импульсов с датчика протока.
Понятно, что она зависит от давления воды и степени "открытости" крана. Но порядок - 50-100 герц или меньше-больше?
Я не знаю.. :unknown:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

catingale
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 09:45
Откуда: Москва

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение catingale »

Добрый день.

Хотел бы использовать NEST Termostat с BAXI LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi 31 кВт одноконтурный

Пожлуйста, подскажите, у кого-то получилось их подружить - чтобы все работало?

Спасибо
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Подключение Nest Thermostat к Luna-3 Comfort проблемы с ГВС

Сообщение BAXI - Volga »

лучше взять ZONT Connect(Zont H-1B)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • проблемы с нагревом контура ГВС Luna 3 Comfort 1.240Fi
    8 Ответы
    2478 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna 3 comfort двухконтурный 24кВт проблемы с узлом подпитки
    Kauf1923 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    761 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA проблемы ГВС
    Valeriy » » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    2696 Просмотры
    Последнее сообщение Valeriy
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    491 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    995 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus