Первое сообщение
Всем здравия.
Не знаю уже как решить проблему. Прошу помощи у понимающих.
Итак суть: монтажниками в котел BAXI Luna 3 Comfort 1.240Fi установлен трехходовой клапан, параметр f03 выставлен 05, установлен БКС BAXI PremierPlus 200л, котел управляется через BAXI Connect+, к которому подключена выносная панель котла, в комнате установлен проводной датчик воздуха.
Проблема: когда котел находится в режиме ГВС, то теплоноситель не идет в магистраль запитки БКС, фактически идет нагрев контура...
Последнее сообщение
провода моторчика трехходового клапана подключена правильно Очень сильно сомневаюсь, судя по тому, что переключения не происходит.
Можешь проверить другим способом, отключи на котле отопление (кнопкой на панели), оставь только ГВС. Что при этом произойдет, на ГВС переключится трехход?