Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Добрый день.
Котел Main Four 24f. В эксплуатации 3 года . Практически с самого начала имеется следующий глюк: после простоя котла с отключением отопления от двух часов при пользовании ГВС вылетает ошибка Е03. Вентилятор при этом запускается.
Если запустить отопление (запускается тоже не с первого раза сопровождаясь той же ошибкой) , все начинает работать как надо.
Что смотрел: трубка вентури чистая,конденсато-сборник на ней сухой,коаксиальная труба чистая. Да , выход из котла через угол, далее метровый коаксиал. На выходе котла стоит проставочная шайба. Собственно эта проблема не беспокоит все холодное время. Как только
приходит теплое время и я отключаю отопление, в гости приходит Е03.
не знаю как связано.но в расширительном баке сверху есть золотник.и при нажатии на него вместо воздуха пошла вода.после замены бака котел заработал.но потом был скачек напрежения и котел схватил кучу неисправностей я и не знаю с чего начать.я тему создавал но помощи пока 0 .
das писал(а): Не понял вашей мысли... Куда пошла вода ? И какая связь с датчиком тяги ? Можно поподробней.
Какое давление в системе отопления через два часа после его отключения? А какое должно быть?
Проверьте состояние расширительного бака, на этом форуме есть подробнейшее описание как эту процедуру выполнить.
Спасибо всем за ответы. В общем еще раз снял трубку Вентури ,решил повнимательней осмотреть ее геометрию. Когда провел пальцем по внутренней поверхности, обнаружил налет типа сажи она же и в дымоходе но в меньшей степени. Вымыл трубку с мылом просушил, дымоход чистил, вентилятор . Собрал ,запустил. Двое суток ошибка не проявляется. Неужели небольшой налет так сказывается на процессы внутри трубки?
День добрый. Такая проблема. Baxi ecofour 2 контурный. При долгой работе ГВС и последующем закрытием крана ( в момент работы все норм.)
выскакивае Е03 , через пару минут температура теплоносителя падает несколько градусов и опять можно греть воду. Дымоход смотрел - чистый как слеза. Пресостат работает, турбина работает, трубку вентуре продувал. Куда еще посмотреть. Заранее спасибо.
Последнее сообщение
Здравствуйте. Котел маенфор тоже при использовании гвс выскакивает ошибка е03. Ошибка выходит в летний периуд когда отопление дома не работает. Когда котёл работает на отопление этой ошибки нет. Если в отопительный сезон берешь горячую воду работает без ошибки. Почему-то ошибка выходит только в летний периуд.
Доброго времени суток. Котёл луна 3 комфорт (fi) . Работал только на отопление зимой, летом простой был. Сейчас запускаю, а он выдаёт ошибку е03. Почитал о ошибке и её устранению. Труба чистая. Снял крушку одну и вторую. Добрался до вентилятора он в порядке котёл его запускает без проблем вращение лёгкое без усилий. Трубка и колба под конденсат чистые. Дунул в прессостат не чего, создал вакуум щелчок есть, перестал всасывания делать щелчок назад есть. Из трубки при включённом вентиляторе дует...
Последнее сообщение
Краны все открыты?
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
Трехходовой смотреть (и его привод), может закис.
Парни приветствую, котёл BAXI NUVOLA 3 COMFORT 320 FI, после отключения и через час включения появляется ошибка Е03. Пневмореле в штатном соединении не срабатывает, а при проверки с подключением трубкой срабатывает, котёл запускается. Вентуре не деформирован трещин нет, крыльчатка двигателя при запуске крутится там всё чисто. Иногда запустится и работает без ошибок пока не выключишь котёл, а как постоит с час, далее не слышно срабатывания пневмореле и выскакивает ошибка сначало кратковременно...
Последнее сообщение
Похоже да. Если реле норм отрабатывает, значит периодически что-то с дымоходом
Всем доброго утра. Подскажите пожалуйста, котел погас и выдаёт ошибку Е 03.Как её можно сбросить ?и можно ли вообще.Перезагружали ,вентилятор работает ,щёлкает.Наледи естественно сейчас нет,конденсата в трубках и пузыре нет.
Последнее сообщение
Доброе.
Вентилятор не должен щёлкать. Щёлкать должно реле, которое через трубку к нему подключено.
Если оно щёлкает при включении вентилятора - проверяем мультиметром наличие замыкания (на прозвонку оба контакта реле, к которым подключены провода). Если не звенит, а реле щёлкает - под замену.
Если реле не щёлкает - выше про Вентури сказали, ещё проверить дымоход, может воробьишки гнездо свили на подаче воздуха
Всем привет. В общем на котле baxi eco 4s 18f выдаёт ошибку е25/е26.
Вода то горячая то холодная поступает с крана, горелка тоже то включится то выключится, причём на дисплеи пишет +- выставленую температуру в 40-45гр, а после выключения крана на дисплеи высвечивается 80гр. В чем может быть проблема? Вторичный теплообменник при включённой воде огненый, гораздо горячее трубы выхода горячей воды.
Последнее сообщение
Приветствую. Вторичный теплообменник промывать, либо менять.