ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
1.ПОЧЕМУ МОЖЕТ ПРЫГАТЬ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ (ПОСУДУ МОЕШЬ СНАЧАЛА НОРМАЛЬНАЯ ПОТОМ ТО ХОЛОДНАЯ,ТО КИПЯТОК).
2. ПИШЕТ ОШИБКУ Е10,ХОТЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ НОРМАЛЬНОЕ.
ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
-
e.l.e
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 дек 2012, 12:01
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
1.вопрос - белая или серая панель?
2.неисправен датчик давления...
2.неисправен датчик давления...
-
e.l.e
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 дек 2012, 12:01
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
[quote="RADAR"]1.вопрос - белая или серая панель?
1. ПАНЕЛЬ СЕРАЯ.
1. ПАНЕЛЬ СЕРАЯ.
-
e.l.e
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 дек 2012, 12:01
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
у нас с самого начала так было...RADAR писал(а):клапан газовый и плата под замену..
-
Серега
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 02 дек 2012, 18:29
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
А разве на всех котлах с серой панелью такой дефект?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
Заводской косяк. По гарантии должны поменять..e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
e.l.e
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 дек 2012, 12:01
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
подскажите пожалуйста, менять там где покупали? как это сделать?(как доказать что брак заводской)Bahus писал(а):Заводской косяк. По гарантии должны поменять..e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: ПРЫГАЕТ ТЕМПЕРАТУРА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ MAIN Four24
Обратиться в сервис-центр Baxi. Котел должен быть запущен организацией, имеющей на то разрешения. Гарантийный талон должен быть надлежащим образом оформлен.e.l.e писал(а):подскажите пожалуйста, менять там где покупали? как это сделать?(как доказать что брак заводской)Bahus писал(а):Заводской косяк. По гарантии должны поменять..e.l.e писал(а):у нас с самого начала так было...
Формальная сторона выглядит примерно так ......