Помогите подобрать котлы для частного дома в 330 квадратов (Ростов-на-Дону).
Монтажники посоветовали два котла - частые перебои с электричеством плюс если один выйдет из строя, второй на подстраховке.
Отопление комбинированное - ТП и батареи.
Вопросы такие:
1. модели
2. нужен ли бойлер или двухконтурные
3. проблемное электричество - пути решения
... если бойлер достаточно большой и мощный+соответствующий котел, чтоб запас был и в протоке также мог работать.. Вот тогда, действительно, одни плюсы.. А если небольшой и маломощный, то, в определенных обстоятельствах, отдельная колонка на ГВС может быть предпочтительнее.. Но не двухконтурный котел уж точно.....
Дилайла писал(а): проблема с сетью - скачки электричества, ну и отключения внезапные.
Отключения как часто и насколько долгие? Что требуется питать во время отключения?
Игорь-2 писал(а): если бойлер достаточно большой и мощный+соответствующий котел, чтоб запас был и в протоке также мог работать.. Вот тогда, действительно, одни плюсы.. А если небольшой и маломощный,
- я в свое время задался вопросом ,как правильно подобрать объем бойлера ,чтобы он работал ,как накопительный для покрытия пиковой потребности ГВС . Мне дали телефон очень грамотного проектировщика (ВВ) она мне сказа табличных значений нет . Подбирается точно также как расход ГВС л/с и переводишь м3 ,кучеряво выходит ,но это правильно ! А так любой бойлер будет работать в проточном режиме ,все зависит какая мощность источника соответственно одновременно работающих точек водоразбора !
А ВПГ или двухконтурник сразу же минус нет линии рециркуляции ,нет комфорта ,в квартире или квартиро -подобных домов это не так заметно ,но если два санузла или два этажа надо горячую воду ждать !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
plehan писал(а): Подбирается точно также как расход ГВС л/с и переводишь м3 ,кучеряво выходит ,но это правильно !
Вот-вот. И оно того стОит..
plehan писал(а): А так любой бойлер будет работать в проточном режиме ,все зависит какая мощность источника соответственно одновременно работающих точек водоразбора !
Какой-нибудь 24кВт бойлер мойку на кухне в протоке потянет, душ зимой - уже нет. Там эта мощность дана при дельте 70 градусов же, при минимально горячей для душа - хотя бы 35-ти градусах, мощность заметно снижается..
plehan писал(а): А ВПГ или двухконтурник сразу же минус нет линии рециркуляции ,нет комфорта
Согласен, но хочу подчеркнуть еще один плюс бойлера по сравнению с колонкой: возможность летом включить в кране, например, на кухне, МИНИМАЛЬНЫЙ (хоть по капле) напор ТЕПЛОЙ (а не кипяток) воды.. Кто жил с колонкой, тот поймет о чем я...
два санузла, две ванны (девочки любят это дело ). Поэтому хочется, чтобы проблем с горячей водой не было, типа ожидания пока нагреется, купание по очереди и т.д.
По мощности думаем над двумя 240-310 (луна-3 оба). Объем бойлера еще не считали.
Игорь-2 писал(а): Но не двухконтурный котел уж точно.....
а почему не двухконтурный? у нас же ТП и радиаторы
Здравствуйте! Котлы Ampera 9 и Eco Nova 1.24F. Бойлер UBT 100 (GR).
Есть ли возможность подключить котлы к одному датчику ГВС? Два датчика в одну колбу не влезают.
Последнее сообщение
Как включат - выложу фотки
Будет здорово.
Наконец то газифицировали :)
Переключатели датчиков не стал делать в распр.коробке, как планировал (не хотел дырявить/портить кафель). Смонтировал их сбоку, на корпусе эл/котла. Все работает! Фотки:
Переключатели между котлами 001.jpg Переключатели между котлами 002.jpg Переключатели между котлами 004.jpg
Доброго дня! Имею систему отопления ГК Baxi Ecofour 24f гидрострелка и три контура управляемые сервоприводами. Проблема в том что котёл тактует после прогрева СО. В мыслях установка ТА для решения данной проблемы.
Котлом и приводами управляет автоматика по температуре воздуха в помещениях, контура: радиаторы 1 этаж, радиаторы 2 этаж, тёплый пол. Дом 140 квм, теплоноситель нагревается до 60 градусов.
После прогрева СО (возврат прогретой обратки) котёл моментально догревает объём...
Последнее сообщение
Результатом поделюсь, но сначала дождусь, наверно, холодов чтобы посмотреть работу котла
После замены двух реле вентилятора на плате после выключения котла вместо OFF на дисплее стали оставаться цифры.
Сначала 09. В следующий раз 08. Потом 07.
Подскажите пожалуйста, что это значит? Это ошибки?
Последнее сообщение
А, ну да. Столько тем параллельно. Теряюсь.
Ну поэкспериментируйте, хуже не должно быть
Вой_газового_котла_BAXI-2m-3.mp4 Всем привет.
Котел BAXI ECO NOVA 1.24F, изготовлен 10.2023, настроен на работу от сжиженного газа, только отопление (ГВ не используется).
В какой-то момент возникла проблема - при включении котла после долгого простоя (котел холодный)
некоторое время котел работает штатно, горелка работает нормально, вытяжка работает, идет нагрев ТН,
но потом на некоторое время появляется гул, который через некоторое время пропадает и более не появляется в процессе работы....
Последнее сообщение
Что проверить? Давление газа перед котлом, давление на форсунках (регулировку газового клапана, если её вообще делали).
Здравствуйте. Не могу найти дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24. В инструкции, прилагаемой к котлу нет конкретной модели дымохода. Дымоходы, предлагаемые для Baxi не подходят по креплению. Сообщите, пожалуйста какой конкретно дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24 нужно искать, или где его взять.
Последнее сообщение
Ну цифры сложно как-то по другому прочитать и понять.
Один коаксиальный отвод 90° 100/60 эквивалентен одному метру длины. Один отвод 45° = 0,5м.
У раздельных 0,5 и 0,25 м соответственно.