Сообщение grin74 »

Добрый День, подскажите пожалуйста, можно ли подключить насос от теплых полов со смесительного узла "валтек комбимикс"(марка насоса Валтек 25/6 работающей постоянно на первой скорости и потребляющий 46 вт ) на клемную колодку котла параллельно штатному насосу без доп контактора(реле), видел темы, где отвечали ваши спецы на подобные вопросы, но конкретно про эту модель такой темы не видел. На какой номинал стоит штатное реле в котле? 5А? Я видел что штатный насос willo на 80 с чем то вт, т.е. суммарно штатный+внешний будут потреблять в районе 130вт, тоже где то читал что это максимально допустимая нагрузка на плату, но может и не в моем случае. Есть опыт такого подключения и работы в течении длительного времени, в сутки у меня в районе 6-8 пусков котла работающего от комнатного термостата? Вариант с подключением через реле держу в рукаве.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение plehan »

Ну денег хватило на дом квадратов 280 ? судя по котлу ? А на автоматику нет денег -странно ?
Violator писал(а): Глянуть можно.
- сфоткаю выложу !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6793
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 114 раз
Поблагодарили: 421 раз
Возраст: 51

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение RADAR »

Violator писал(а): Кому интересно про : калорматик 630
не совсем корректно делает дядька.. :)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение BAXI-Ural »

Вам понадобится вдумчиво прочитать 23 параграф инструкции на Comfort про "зональное регуллирование"... ваш случай
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

bullet0823
Старожил
Сообщения: 721
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Синхронная работа насоса ТП на смесительном узле с насосом котла mainfour 240F

Сообщение bullet0823 »

перемерзнет где-нибудь тп во время отключения насоса, отличная получится экономия