Сообщение indiga »

Котел ECO 4s 24. вопрос по ГВС. У системы маленькая производительность. Соответственно температура воды большая и не равны выставленной на котле. Уменьшил параметр F09 до 10 %. Можно что нибудь с этим сделать?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Установка параметров ГВС. ECO4S 24

Сообщение BAXI - Volga »

при расходе менее 4 л/мин се равно будет перегрев, поскольку минимальная мощность котла 9 квт и ниже Вы не сделаете
это кстати относится к любым котлам с проточным теплообменником
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
indiga
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 10:35
Мой котел: baxi eco 4s 24

Установка параметров ГВС. ECO4S 24

Сообщение indiga »

Есть ли варианты решения этой проблемы?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12801
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1653 раза
Возраст: 45

Установка параметров ГВС. ECO4S 24

Сообщение Bahus »

Или увеличивать расход, или разбавлять холодной. Только так....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    6 Ответы
    1444 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2193 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    3146 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Слабый насос Baxi ECO4s 1.24 F
    28 Ответы
    266 Просмотры
    Последнее сообщение AxelDom
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    85 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей