Нет гвс nuvola 3 comfort
Нет гвс nuvola 3 comfort
Вчера установили сей котел. В режиме отопления работает корректно, а в крмбинорованном режиме с гвс-мигает капелька под краном на панели и воду не греет. Вода в бойлере есть из крана через него тнчет, но холодная.
Почему может не греть воду?
			
			
									
						Почему может не греть воду?
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Нет гвс nuvola 3 comfort
А горелка при этом зажигается?astptg писал(а): мигает капелька под краном на панели и воду не греет
Сколько показывает HW O>?
Сколько показывает HW PR?
смтр. параграф 20 инструкции
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
Нет гвс nuvola 3 comfort
Горелка зажигается и горит на всю мощность, но не греет воду
Hw0 -22
Hwpr-1
			
			
									
						Hw0 -22
Hwpr-1
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Нет гвс nuvola 3 comfort
Трехходовой у вас не работает (батареи то поди огненные...)
Обратитесь к профессионалу...
			
			
									
						Обратитесь к профессионалу...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
Нет гвс nuvola 3 comfort
Так и есть! Спасибо, контакт на этом клапане бвл плохой. Пошурудил и всё заработало  
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Нет гвс nuvola 3 comfort
Кто ж его так "попплохел"...astptg писал(а): контакт на этом клапане бвл плохой.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
Нет гвс nuvola 3 comfort
Опять залип трехходовой. Открыл его, вроде новенький. Пошурудил, и он стал всё переключать. Как думаете, дело в самом клапане?
- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Нет гвс nuvola 3 comfort
Тут либо заедает сам трехход: снять привод понажимать, демонтировать осмотреть сам картридж...
Либо не работает привод из-за плохого контакта...
			
			
									