ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Здравствуйте, помогите советом как быть. На днях, поборов лень, удалось прокинуть провод от KHG 714100511 до GSM сигнализации что была установлена давно. Провел эксперимент, перекрыл газ, дождался ошибки, на платке расширения контакт щелкнул, сигнал ушел через GSM. Все вроде нормально, ну думаю класс, теперь можно не беспокоится о внезапной остановке котла и прихода в холодную квартиру.
Но, все оказалось не так просто.
Ранее я писал, что меня преследует ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается. Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили, ошибка никуда не делась. Ну и ладно подумал я, забив на это дело, пусть перезапускается.
Оказалось что этот перезапуск с индикацией ошибки вызывает срабатывание реле в 714100511 и соответственно мой телефон начинает верещать о катастрофе с котлом. Обратной команды у моего GSM нет, сигнал уходит только на замыкание контакта.
Записал видео как происходит перезапуск. _gYuOOOgylM Пробовал мерить напряжение после аварии, все в норме. Думал пуск компрессора холодильника вызывает, вчера как раз записывал видео и заметил что в момент перезапуска холодильник не пускался. Эл. чайник не включался, свет не моргнул. Перезапуск возникает и со стаб и без него. Началось все после некоторого времени эксплуатации, одновременно как мне показалось с шумом трехходовика 8C3bu_2QrLw
Что делать с этой ситуации?
Но, все оказалось не так просто.
Ранее я писал, что меня преследует ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается. Удалось продавить гарантийщиков, плату поменяли, стабилизатор установили, ошибка никуда не делась. Ну и ладно подумал я, забив на это дело, пусть перезапускается.
Оказалось что этот перезапуск с индикацией ошибки вызывает срабатывание реле в 714100511 и соответственно мой телефон начинает верещать о катастрофе с котлом. Обратной команды у моего GSM нет, сигнал уходит только на замыкание контакта.
Записал видео как происходит перезапуск. _gYuOOOgylM Пробовал мерить напряжение после аварии, все в норме. Думал пуск компрессора холодильника вызывает, вчера как раз записывал видео и заметил что в момент перезапуска холодильник не пускался. Эл. чайник не включался, свет не моргнул. Перезапуск возникает и со стаб и без него. Началось все после некоторого времени эксплуатации, одновременно как мне показалось с шумом трехходовика 8C3bu_2QrLw
Что делать с этой ситуации?
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
не проблема, решит ли это проблему?plehan писал(а): к сожалению за ваши тугрики они установят .
Методика замера моя верна? Отсоединил сильфон, подключил котел, померил разницу обычным 150 р мультиметром потенциал между сильфон и точками заземления на котле?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Я не мегавольт ,все вопросы к BAXI-Ural
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
мой вопрос, как-то потерялся в батле за ПУЭ.
куда лучше втыкать изолятор, как можно ближе к котлу или можно на выходи газовой рампы?
куда лучше втыкать изолятор, как можно ближе к котлу или можно на выходи газовой рампы?
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
liver,
plehan писал(а): на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на спуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
batonskij, Исправление косяков с СУП, изолирующим соединением и т.п. похоже не решит главной проблемы - просадки напряжения. Но привести в порядок конечно нужно.
Возможно и у соседей котлы работают также, но у них нету сигнализации....
В свое время, когда я работал на заводе, пришлось соорудить мотор-генератор для питания стоек ЧПУ на станках. во избежание сбоев...
Точно бы установить просадку, попытаться нагнуть электроснабженцев, ну или втыкать какой-то "буфер".....
Возможно и у соседей котлы работают также, но у них нету сигнализации....
В свое время, когда я работал на заводе, пришлось соорудить мотор-генератор для питания стоек ЧПУ на станках. во избежание сбоев...
Точно бы установить просадку, попытаться нагнуть электроснабженцев, ну или втыкать какой-то "буфер".....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
BAXI-Ural, Косяки мелкие я на днях устраню, копии актов замера заземления заказал в УК. Анализатор качества электроэнергии с логгером думаю где нарыть на пару дней.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
в моем случае просадки быть не должно, ибо стоит теплоком 1000 с двумя батареями резерва, в момент просадки должны подключаться батареи.BAXI-Ural писал(а): главной проблемы - просадки напряжения. Но привести в порядок конечно нужно.
единственное, что не успевает подключать резерв, но при отключении электричества такого ведь нет, котел не замечает переход от линии к резерву.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Эти акты выписываются на "устройство заземления", нас же (для функционала котла) интересует, чтоб ноль и земля были связаны "наглухо"...batonskij писал(а): копии актов замера заземления заказал в УК
СУП или там диэлектик нужны, чтоб ток с газопровода не попер через котел, а то бывает аж плавится изоляция, прогорает подводка...
поправьте если ошибаюсь, ИБП бывают on- и in-line... on- нужно время для перехода на аккумуляторы...liver писал(а): в моем случае просадки быть не должно, ибо стоит теплоком 1000
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Вы, совершенно, правы, в тех. документации сказано: Время отклика 0.01 мсBAXI-Ural писал(а): поправьте если ошибаюсь, ИБП бывают on- и in-line... on- нужно время для перехода на аккумуляторы...
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим питания от АКБ («РЕЗЕРВ») 0 мс
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ»в режим BYPASS, не более 4 мс (При возникновении перегрузки по выходу)
Мой ИБП "он-лайн", а значит, при низком напряжении в сети (пусть даже будет 140 Вольт) источник не будет переходить на питание от аккумуляторов, а будет делать 220 из 140 Вольт, видать это может быть причиной.
Допускаю просадки в сети, ибо ДНП дело такое...
судя по всему - преступление раскрыто.
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Возможно приходит короткая импульсная помеха от какого-то мощного потребителя на этой фазе, не обязательно в квартире. Стабилизатор такие помехи может пропускать. Если время одно и то же, то попробуйте перед этим перевести котел на питание только от АКБ ИБП, отключив от сети.batonskij писал(а): ошибка Е96, вследствие чего котел ежесуточно в одно и то же время перезапускается.
Заменяли саму плату, а тот же трехходовик не трогали. А там движок с сервоприводом. Если появилось затруднение в переключении, то на движок идет повышенная нагрузка, соответственно он потребляет больше, чем обычно. А учитывая привычку производителя расчитывать всё впритык, вполне возможно, что внутренний стабилизатор просто не справляется с этой повышенной нагрузкой, идёт просадка внутреннего напряжения и котел уходит в перезагрузку.Bahus писал(а): Если заменили плату, а ошибка никуда не делась - проблема не с котлом, так ведь?
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Не факт. Некоторые онлайн стабилизируют только при работе от АКБ. Сеть пропускают без изменений. Надо по описанию смотреть.liver писал(а): ИБП "он-лайн", а значит, при низком напряжении в сети (пусть даже будет 140 Вольт) источник не будет переходить на питание от аккумуляторов, а будет делать 220 из 140 Вольт
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
все не так просто, в одно и то же время имеется виду после включения ровно через сутки, например я его выключил из сети и запустил в 17.00, след перезапуск будет в 17.00 +- 10-15 мин.МихМих писал(а): Если время одно и то же, то попробуйте перед этим перевести котел на питание только от АКБ ИБП, отключив от сети.
именно так, не хотят менять, аргументируют тем что он работает, вот если совсем перестанет, то грят запросто.МихМих писал(а): А там движок с сервоприводом. Если появилось затруднение в переключении, то на движок идет повышенная нагрузка, соответственно он потребляет больше, чем обычно.
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Ну так это и надо, за полчаса до этого времени отключить сеть от ИБП. По любому, АКБ на несколько часов хватит. Зато убедитесь, что проблема внутренняя.batonskij писал(а): след перезапуск будет в 17.00 +- 10-15 мин.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
МихМих, у меня нет ИБП, только стабилизатор. Есть конечно компьютерный, но он же без синусоиды.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Если найдете, подключите его прямо в котле.
Косяк (плохой контакт) может быть где угодно до котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Отключил от сети за пол часа до времени Х.
Ошибка не появилась.
Подключил перед теплоком-1000 ресанту на 2кВт, ошибка появилась.
Перегружается котёл или нет не знаю, на выходных поставлю камеру у котла.
Ошибка не появилась.
Подключил перед теплоком-1000 ресанту на 2кВт, ошибка появилась.
Перегружается котёл или нет не знаю, на выходных поставлю камеру у котла.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Снял видео ребута котла.
на экране ошибка не появляется, но в памяти присутствует.
на экране ошибка не появляется, но в памяти присутствует.
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
А при перезапуске реле на какое время срабатывает? Секунда, две, десять? Может забить на эти ребуты? Настроить сигналку, чтобы не реагировала на короткие срабатывания.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
На секунду не более.
Мой GSM тепловом нельзя настраивать.
Я бы забил, но смс все идут и идут...
Мой GSM тепловом нельзя настраивать.
Я бы забил, но смс все идут и идут...
-
- Бывалый
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
- Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
- Благодарил (а): 25 раз
- Поблагодарили: 6 раз
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Можно попробовать на плате KHG 714100511 увеличить емкость конденсатора. Тогда она не будет реагировать на короткие сигналы.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Не котов экспериментировать с платой, а вот в разрым между платой и GSM я бы воткнул что-нибудь.
Знать бы что
Знать бы что

-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Котел к этому реле подключить, а тепловом уже к нему?
Сухой контакт там?
Сухой контакт там?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
а чем все закончилось? а то попался по ходу MF240F с таким же анамнезем...дом новый, заземление как положено, напряжение 232В, стаба нет, но на глазах перезагружается с ним..т.е. дело явно в котле..и 3хходовика в нем нет..первый раз такая штука попадается, особо не разбирался - устранял другую проблему..при закрытии крышки проявилось как на видео..провода все прошерстил..контакты..но нет..оставил наблюдать, пока обратной связи нет..
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Поискал что у нас по форуму есть - только 2 темы и все они про одну и ту же плату..похоже проблема в плате..
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
Поискал что у нас по форуму есть - только 2 темы и все они про одну и ту же плату..похоже проблема в плате..
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
в платах что используются в EF 24F и MF240F -?RADAR писал(а): похоже проблема в плате..
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 31 май 2016, 07:54
- Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 4 раза
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
Плату котла менять?
Сама по себе перезагрузка не напрягает. Вот если бы сигнал о оварии с задержкой можно было получать, ну скажем, если авария дольше 5 секунд. Может кто знает что куда подпаять нужно в разрыв интерфейсной платы и самим получателем сигнала.
Сама по себе перезагрузка не напрягает. Вот если бы сигнал о оварии с задержкой можно было получать, ну скажем, если авария дольше 5 секунд. Может кто знает что куда подпаять нужно в разрыв интерфейсной платы и самим получателем сигнала.
-
- Забегающий
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 22 дек 2016, 10:43
- Откуда: Чебоксары
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
- Возраст: 41
ECOFOUR 24F + KHG 714100511 + Е96 + GSM
liver, https://goo.gl/3tqJwV вот такую штуку заказал, жду, как придет затестирую.
-