Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Здравствуйте,
Есть несколько проблем, поэтому не смог выбрать в какой ветке написать.
Есть котел Baxi Slim 1400in, бойлер 200 литров. Отапливаемая площадь 413м2. Насос отопления стоит на обратке. Из котла 5 веток (3 на радиаторы 3х этажей и 2 ветки на теплые полы ~120 м2). На каждой ветке ТП свои смесительный узел со своим насосом. Гидрострелки нет.
Была проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем там и котел потреблял примерно 70м3 в день. Поставил QAA73 и уличный датчик. Температуру номинальную поставил на 16 градусов. В итоге котел нагревает помещение до 16.5 и отключается пока температура не упадет до 16, потом все повторяется. Включений достаточно много, хотелось бы уменьшить. Вроде как в QAA73 есть настройка 76 "Switching differential of room temperature". Согласно документации котел должен отключаться при нагреве до номинальной температуры + значение из установки 76, но это не работает. Отключается все равно на 16.5, хотя дельта стоит 2градуса. Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
Вопрос почему не работает настройка 76? можно ли как-то увеличить дельту?
Еще вопрос по ТП. Сейчас они отключены, так как не живем и смысла в них нет. Но в дальнейшем если их включить, то скорее всего они не будут успевать прогреваться, QAA будет отключать котел раньше, а потом просто будут быстрее остывать, потому что насосы втыкаются напрямую в 220 и будут гонять воду при выключеном котле. Вопрос как правильно подключить ТП?
Есть несколько проблем, поэтому не смог выбрать в какой ветке написать.
Есть котел Baxi Slim 1400in, бойлер 200 литров. Отапливаемая площадь 413м2. Насос отопления стоит на обратке. Из котла 5 веток (3 на радиаторы 3х этажей и 2 ветки на теплые полы ~120 м2). На каждой ветке ТП свои смесительный узел со своим насосом. Гидрострелки нет.
Была проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем там и котел потреблял примерно 70м3 в день. Поставил QAA73 и уличный датчик. Температуру номинальную поставил на 16 градусов. В итоге котел нагревает помещение до 16.5 и отключается пока температура не упадет до 16, потом все повторяется. Включений достаточно много, хотелось бы уменьшить. Вроде как в QAA73 есть настройка 76 "Switching differential of room temperature". Согласно документации котел должен отключаться при нагреве до номинальной температуры + значение из установки 76, но это не работает. Отключается все равно на 16.5, хотя дельта стоит 2градуса. Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
Вопрос почему не работает настройка 76? можно ли как-то увеличить дельту?
Еще вопрос по ТП. Сейчас они отключены, так как не живем и смысла в них нет. Но в дальнейшем если их включить, то скорее всего они не будут успевать прогреваться, QAA будет отключать котел раньше, а потом просто будут быстрее остывать, потому что насосы втыкаются напрямую в 220 и будут гонять воду при выключеном котле. Вопрос как правильно подключить ТП?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10920
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 1384 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Я думаю самым правильным вариантом будет установка гидрострелки. Смесители оставить только на ТП. А насосы этажей запитать через комнатные термостаты на соответствующих этажах. И всё.
Ну или QAA применить можно будет поди половчее в такой схеме (не силён я в нём).
Все вышеперечисленные проблемы уйдут.
Ну или QAA применить можно будет поди половчее в такой схеме (не силён я в нём).
Все вышеперечисленные проблемы уйдут.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
ТП в типовых схемах обвязки никак не сочетаются с режимом котла "по комнатному термостату" - Вы все правильно написали. Или как выше Bahus посоветовал (котел при этом первичный контур греет постоянно и временами жутко тактует), или изобретайте свою схему.. У меня получилось сделать нормальную работу ТП при непостоянной работе котла - ТП тянут остаточное тепло из теплообменника котла (благо что он чугунный), а потом тепло из бойлера, который является в этом случае теплоаккумулятором. А котел просто следит за температурой в бойлере, периодически подогревая его.. Ну и также периодически включается на общее радиаторное отопление по комнатному термостату. Но схема очень нетиповая, поэтому рисовать и рекламировать не буду - дерзайте сами..LLK писал(а): Вопрос как правильно подключить ТП?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Да пускай себе тактует... Если думаете что каким-то настройками уменьшите расход газа, то заблуждаетесь...
То поводу "теплых полов": не кепишите, посмотрите-поживите...
А какая вам разница, если поддерживается заданная температура в доме.LLK писал(а): Еще заметил, что как поставил уличный датчик котел стал греть воду в отопление до 40 градусов, а сейчас подает 30, хотя на улице ниже 0. Судя по графику из инструкции должен подавать чуть больше 40.
То поводу "теплых полов": не кепишите, посмотрите-поживите...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
С гидрострелкой я понял, спасибо. Только сейчас на все радиаторные группы у меня 1 насос на обратке. Те придется ставить свой насос на обратку у каждой ветки и еще один насос на обратку до гидрострелки, а бойлер все также идет в обход гидрострелки и подключен напрямую к котлу. Правильно?
Насчет экономии расхода газа, то она уже есть с QAA, вместо 70 кубов потребляется 30. Настройками я хотел уменьшить тактование.
Те теплые полы подключены к бойлеру ГВС и качают теплоноситель из него?Игорь-2 писал(а):меня получилось сделать нормальную работу ТП при непостоянной работе котла - ТП тянут остаточное тепло из теплообменника котла (благо что он чугунный), а потом тепло из бойлера, который является в этом случае теплоаккумулятором.
Насчет экономии расхода газа, то она уже есть с QAA, вместо 70 кубов потребляется 30. Настройками я хотел уменьшить тактование.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10920
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 1384 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Верно. Только зональные насосы обычно на подаче ставят, а не на обратке.LLK писал(а): С гидрострелкой я понял, спасибо. Только сейчас на все радиаторные группы у меня 1 насос на обратке. Те придется ставить свой насос на обратку у каждой ветки и еще один насос на обратку до гидрострелки, а бойлер все также идет в обход гидрострелки и подключен напрямую к котлу. Правильно?
Бойлер да. Перед стрелкой, чтобы сохранить приоритет ГВС.
В этом случае вы на подачу в стрелку даете необходимую максимальную температуру. Зональные насосы по сигналу термостата включаются когда надо и разгружают стрелку. Тоже самое и с теплыми полами, только там температуру подачи регулируете смесителями.
Ну а бойлер запитан на котел и будет греться как положено, невзирая на то, чего там в СО.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
LLK писал(а): проблема с тем, что в доме очень тепло, хотя сейчас не живем
вы снизили расход тепла отсюда и экономия, а "тактование " в экономии ни при чемLLK писал(а): номинальную поставил на 16 градусов.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
а термостаты на насосы цеплять не чревато? при неправильной установке термостата и прокладке труб, не перемерзнет?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10920
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 72 раза
- Поблагодарили: 1384 раза
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Несколько систем таких есть. Вроде народ не жалуется. Всё фунциклирует.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Появился вопрос, есть смысл ставить буферную емкость вместо гидрострелки, тогда для ТП всегда будет какой-то объем теплой воды, чтобы котел лишний раз не включался? Тогда можно даже на коллектора поставить сервоприводы и отключать насосы каждой ветки когда все радиаторы будут перекрыты. И не будет частого тактования котла, когда например насос включится у одной ветки. чтобы нагреть 1 комнату например.
Последний раз редактировалось LLK 04 ноя 2017, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
тогда если вы вкладываетесь в буфер логично использовать солнце или что нибудь с дешевым( халявным )топливом , хоть печку на отработке во дворе , а не ради того чтобы не тактовал котел .LLK писал(а): буферную емкость
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
- в феврале даже нет ? У нас вовсю светит ,пока не разогреется к лету так ,что жопа .Другие источники есть . Буферная емкость стоит не дешево !LLK писал(а): всегда уныние и серость
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6085
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 358 раз
- Возраст: 49
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Странный народ у нас..обсуждает комфорт котла.. вместо своего комфорта..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
- при цене евро ,это думаю не лишнее !? Вопрос экономического обоснования семейного бюджета .RADAR писал(а): обсуждает комфорт котла
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6085
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 358 раз
- Возраст: 49
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
При отапливаемой площади в 400 квадратов, конечно евро имеет значение, но об этом нужно думать намного раньше..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Логично !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Мне нужно чтобы было комфортно. Просто задумался еще о регулировке температуры в каждом помещении отдельно, раз уж все равно разделять контуры и управлять всеми насосами отдельно. Вот и возник вопрос, если например нужно будет нагреть одну комнату, то когда сервопривод сработает, включится свой насос на ветке, из гидрострелки пойдет вода, там грубо 10 литров воды, при температуре 0 градусов на улице, там вода примерно 40 градусов из-за уличного датчика. Включится котел, сразу выключится, потому что теплосъем на 2 радиатора ни о чем. Вот и задумался про ТА, чтобы объем был достаточен, ну и для ТП почему бы и нет
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6085
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 358 раз
- Возраст: 49
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Если возникла такая мысль, то конечно это пойдет только в плюс..воплощайте..
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
К вопросу о комфорте котла, при установке ГС, если насосы потребителей будут отключены по термостатам, для котла это нормально?
Просто в инструкции к котлу сказано:
" Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос"
При отключении зональных насосов насос между котлом и ГС будет мощнее, чем все остальные не работающие
Просто в инструкции к котлу сказано:
" Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос"
При отключении зональных насосов насос между котлом и ГС будет мощнее, чем все остальные не работающие
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
-это на какой странице такое ?LLK писал(а): Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос"
Для чугунины критична дельта между подачей и обраткой и снижение на обратке не желательно больше дел. 20 !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Страница 16.
Разветвленная система
При разветвленной системе различные комнатные термостаты должны быть присоединены в соответствии со схемой
на рис. 9. Питание на зональные клапана или насосы должно идти независимо от котла, согласно электрическим
схемам на рис. 9. Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос (модели i).
https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf
Разветвленная система
При разветвленной системе различные комнатные термостаты должны быть присоединены в соответствии со схемой
на рис. 9. Питание на зональные клапана или насосы должно идти независимо от котла, согласно электрическим
схемам на рис. 9. Если циркуляционный насос котла работает мощнее зональных насосов, необходимо установить на
нем 1-ую скорость или обесточить насос (модели i).
https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
(модели i) у вас in !
А для чего переключать на 1 скорость для модели i мне самому интересно ?
А для чего переключать на 1 скорость для модели i мне самому интересно ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 06 апр 2017, 23:01
- Мой котел: Baxi slim 1400in
- Благодарил (а): 7 раз
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Ну я так подумал что для in это будет насос между ГС и котлом, так как в in нет насоса встроенного.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Г/Р может и не быть , тогда еще насос на перемычке для поддержания Т обратной линии на котле .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6085
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 358 раз
- Возраст: 49
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
серия слим не сильно нуждается в поддержании Т обратки..какая сложится - то и ладно..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3358
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
И не сыпятся они ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6085
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 101 раз
- Поблагодарили: 358 раз
- Возраст: 49
Baxi Slim 1400in, QAA73, теплый пол
Нет, хорошо ходят. Плохо только недостаток воздуха да разморозить если..а так - многое прощают..
-