не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Всем добрый день. После замены платы обслуживающей организацией начались проблемы
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.
с работой ГВС. Вода греется по максимуму независимо от того, какую температуру выставляешь, соответственно
на выходе в душе, то кипяток, то холодная. Раньше при старой(сгоревшей плате) выставляли 40-42 градуса
и спокойно пользовались душем открывая только горячий кран. Снял крышку котла - при любой выставленной температуре
при открытии крана горячей воды пламя горелки максимальное. Не хочется снова обращаться к "мастерам", у них один
ответ - нужно что-то менять, в данном случае рекомендуют менять почему-то теплообменник. Заранее благодарю за полезные советы.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Для начала сообщите серийный ( Matr №) номер котла
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Откройте свою инструкцию по эксплуатации и сверьте все установленные F-параметры платы со значениями в инструкции. Если что-то не совпадает - выстаьте согласно значению инструкции. Особенно внимательно отнеситесь к F07. Подозреваю, что у вас там 00 или 01 стоит.
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Спасибо за совет, проверил, все значения F-параметров платы стоят как указано в инструкции. F07 стоит 02.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
В режиме ГВС посмотрите А00, А02 и А03 (параграф 20 инструкции)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Сообщите параметр F10...
Во время ГВС скиньте черный провод с желтой катушки на клапане.... Есть эффект?
Во время ГВС скиньте черный провод с желтой катушки на клапане.... Есть эффект?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Параметр F10 - 00 .
На желтой катушке 2 черных проводка, сидят плотно(пальцами не вытянуть, видимо нужно пассатижами). Сбрасывать оба?
Извините за беспокойство в поздний час.
На желтой катушке 2 черных проводка, сидят плотно(пальцами не вытянуть, видимо нужно пассатижами). Сбрасывать оба?
Извините за беспокойство в поздний час.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Один провод, там низкое напряжение, пламя должно стать минимальным
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Сбросил один провод, пламя уменьшилось, но при установленных 40 град. системы гвс нагрев скачет
по экрану до 65 град. и обратно и соответственно большие контрасты в душе на выходе.
по экрану до 65 град. и обратно и соответственно большие контрасты в душе на выходе.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12039
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
ааа. Вот тут плату поменяли. Я потерялся маленько.

А пламя скачет? (при отключенном модуляторе).
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Ситуация следующая при выставленной температуре ГВС 40 град.:
- при сброшенном черном проводке при работе ГВС пламя минимальное и
не меняется, только периодически отключается, а температура по
табло скачет до 60-65 градусов и обратно:
- при накинутом проводе, соответственно и при равных условиях(работа ГВС
и 40 град.) пламя меняется и температура по табло скачет до 70 град.
и обратно.
- при сброшенном черном проводке при работе ГВС пламя минимальное и
не меняется, только периодически отключается, а температура по
табло скачет до 60-65 градусов и обратно:
- при накинутом проводе, соответственно и при равных условиях(работа ГВС
и 40 град.) пламя меняется и температура по табло скачет до 70 град.
и обратно.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Что-то я запутался в показаниях...
При ГВС краник в правом верхнем углу мигает?
При отключенной катушке задайте макс. температуру, сделайте расход воды не менее 8 литров/мин, по счетчику засеките за сколько секунд котел израсходует 10 литров газа...
При ГВС краник в правом верхнем углу мигает?
При отключенной катушке задайте макс. температуру, сделайте расход воды не менее 8 литров/мин, по счетчику засеките за сколько секунд котел израсходует 10 литров газа...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Краник мигает. Катушку отключил, задал макс. температуру ГВС 55 град. (больше не выставляется), при
открытом на максимуме кране горячей воды расход 10 литров газа получился за 22 секунды.
открытом на максимуме кране горячей воды расход 10 литров газа получился за 22 секунды.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Во первых: у вас "задран" минимум, - должно быть 32-33 сек. Требуется механическая настройка газового клапана. У вас газ природный?
Во вторых: давайте проверим отрабатывает ли плата программное ограничение мощности: выставить F08 F09 на минимум, должно быть также , как с отключенным модулятором...
Во вторых: давайте проверим отрабатывает ли плата программное ограничение мощности: выставить F08 F09 на минимум, должно быть также , как с отключенным модулятором...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Газ природный(живем в деревенском доме, недавно газифицировались). Выставил F08 и F09 по нулям, пламя стало минимальное
при любой выставленной темп. ГВС. При этом, несмотря на то, что темп. по табло скачет, вода в душе без резких контрастов(чуть теплая).
Может ситуацию спасет выставление какого-либо промежуточного значения F09 ( а не максимального, как в инструкции)?
при любой выставленной темп. ГВС. При этом, несмотря на то, что темп. по табло скачет, вода в душе без резких контрастов(чуть теплая).
Может ситуацию спасет выставление какого-либо промежуточного значения F09 ( а не максимального, как в инструкции)?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Пагадите...
Теперь так: котел в летний режим (чтоб на дисплее был краник но не было батареи), воду не включать, подождать когда все устаканится и понаблюдать параметр А00, не гуляет ли. А то у меня подозрение на датчик температуры
Теперь так: котел в летний режим (чтоб на дисплее был краник но не было батареи), воду не включать, подождать когда все устаканится и понаблюдать параметр А00, не гуляет ли. А то у меня подозрение на датчик температуры
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Все сделал, А00 - 44 град. не менялся. Температурный датчик менял весной, после появления ошибки
Е -06. Датчик покупал в обслуживающей организации.
Е -06. Датчик покупал в обслуживающей организации.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Все же подозрения либо на датчик, либо на цепь датчика. Проверьте контакты на датчике, в разъеме на плате, проводку от платы до датчика, по возможности заменить датчик.okeanolog писал(а): несмотря на то, что темп. по табло скачет
Ну и отрегулировать газовый клапан...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 19 ноя 2017, 12:23
- Мой котел: mainfour240f
- Благодарил (а): 1 раз
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Спасибо большое за советы. Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Так то это есть и в руководстве с котлом... читайте. думайте...okeanolog писал(а): Последний вопрос- регулировать газовый клапан вызывать мастеров, или
возможно его отрегулировать самому (если можно, то как).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Приветствую!
Проблема похожая, но с особенностями (не стал новую тему создавать) - в режиме СО котел запускается на минимуме горелки и начинает потихоньку поднимать уровень модуляции. И вот когда уровень доходит до определенного процента - сбрасывает пламя. И повторяется процесс снова циклично. В режиме ГВС уровень модуляции сразу высокий и пламя сбрасывает сразу. И тоже по кругу пытается запуститься. Если отключить провод от газового клапана - то работает на минимальной модуляции без срывов пламени. При этом, имея два одинаковых котла, махнул плату между ними и все повторилось на втором котле и проблема ушла на первом, т. е. дело именно в плате. Куда рыть?
Спасибо
Проблема похожая, но с особенностями (не стал новую тему создавать) - в режиме СО котел запускается на минимуме горелки и начинает потихоньку поднимать уровень модуляции. И вот когда уровень доходит до определенного процента - сбрасывает пламя. И повторяется процесс снова циклично. В режиме ГВС уровень модуляции сразу высокий и пламя сбрасывает сразу. И тоже по кругу пытается запуститься. Если отключить провод от газового клапана - то работает на минимальной модуляции без срывов пламени. При этом, имея два одинаковых котла, махнул плату между ними и все повторилось на втором котле и проблема ушла на первом, т. е. дело именно в плате. Куда рыть?
Спасибо
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Я оценил Ваш юмор
Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
Или у Вас рекомендация одна - плату менять!

Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.
Или у Вас рекомендация одна - плату менять!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 734 раза
- Возраст: 59
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Это сам решай. А раз уж ты всё на юмор списываешь, то рекомендаций нет, совсем нет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
да гдеж такие предложения нынче бесплатно то раздаютсяDev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 18:30 Если есть более конструктивные предложения, что не так с платой и как это починить - милости просим.

не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
Так если нет рекомендаций - зачем писать?
Напишет тот, у кого есть...
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6518
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
не регулируется пламя при работе ГВС mainfour240f
официальная рекомендация - замена платы - это метод официальный...
всё-остальное по желанию, но как и уже озвучил - это редкость динозаврная...или платная...



поверю, чтож нет...на официальном форуме обсуждаются официальные методы ремонта...Dev_Dimon писал(а): 29 апр 2025, 19:32 Вы не поверите, но есть реально форумы, где люди по человечески помогают друг другу советами, а не только с целью наживы

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 20 Ответы
- 4235 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 6 Ответы
- 1175 Просмотры
-
Последнее сообщение Egor420
-
- 0 Ответы
- 613 Просмотры
-
Последнее сообщение Kir80
-
- 27 Ответы
- 3945 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 0 Ответы
- 3208 Просмотры
-
Последнее сообщение александрL
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей