Сообщение Гость »

Добрый вечер всем. Нужна схема системы отопления двухэтажного дома площ. 220м.кв.. На первом этаже 7 радиаторов общ. кол-во 60 секций + 3 ветки теплых полов 100м каждая. На втором 6 рад-в общ. кол-во 40 секций + 1 ветка теплых полов. Котел BAXI Slim 2.300i

image1954
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 14:13
Мой котел: Baxi Eco Compact 18F

Схема системы отопления

Сообщение image1954 »

Добрый день, есть в 2-х этажной квартире две системы: система отопления включает котел BAXI ECO COMPAKT 18F, 2 батареи 8-и секционные и 1 батарея 6-и секционная, контуры теплого пола: 1-й- коридор около 8 м2 , 2-й- ванная около 6 м2, 3-й- кухня около 12 м2. И система горячего водоснабжения от этого же котла, включающая в себя: подачу горячей воды на 2 этаж (душевая), в ванную и на кухонную мойку (1 этаж). Нужен ли дополнительный циркуляционный насос для полноценной работоспособности всех систем
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13169
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1720 раз
Возраст: 45

Схема системы отопления

Сообщение Bahus »

Нет, не надо. Всё будет работать.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 268 раз

Схема системы отопления

Сообщение plehan »

Bahus писал(а): Нет, не надо. Всё будет работать.
- а как ? ТП с температурой 40-30 и радиаторы 70-50 ? Ну может конечно все рассчитано от застройщика на 40-30 :)
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13169
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1720 раз
Возраст: 45

Схема системы отопления

Сообщение Bahus »

plehan писал(а): а как ? ТП с температурой 40-30 и радиаторы 70-50 ?
Речь была про дополнительный циркуляшник на систему отопления. Про температурный режим никто не спрашивал. Равно как и про циркуляцию на теплых полах.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980