Добрый день, есть в 2-х этажной квартире две системы: система отопления включает котел BAXI ECO COMPAKT 18F, 2 батареи 8-и секционные и 1 батарея 6-и секционная, контуры теплого пола: 1-й- коридор около 8 м2 , 2-й- ванная около 6 м2, 3-й- кухня около 12 м2. И система горячего водоснабжения от этого же котла, включающая в себя: подачу горячей воды на 2 этаж (душевая), в ванную и на кухонную мойку (1 этаж). Нужен ли дополнительный циркуляционный насос для полноценной работоспособности всех систем
Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Последнее сообщение
Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже -...
Всем здравствуйте.
Установлен напольник Baxi Slim 1.230 in. Котел работает в паре с Baxi Connect+.
Суть следующая.
До текущего момента котел работал в паре с контроллером Zont Connect + и все работало около года нормально. Потом у Zont накрылся GSM модуль и пришлось заменить на Baxi Connect +. Контроллер подключили и все заработало, вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры....
Последнее сообщение
Спасибо. Почитаю. Да сервис микролайн не улучшился. Взяли закрыли заявку с комментарием проблема решена, а по факту ничего не решили.. лишь бы впарить. Предыдущий контроллер проработал год и накрылся gsm молуль. Купил новый не дешево и тут не могут помочь разобраться… попробую в Бакси обратиться….
Добрый.
Baxi slim 1.490in. Бойлер Дражице ОКС 250NTR. Все новое и обвязка новая: стальная труба 1 1/4 до гидрострелки с насосом грундф 32-8, 32 полипроилен с 25-6 грундф на бойлер с обратным клапаном. В бойлер заведен датчик NTC - подключен к плате к контактам 1 и 2, на 5 и 6ом стоит перемычка. Насос гвс к шине А8 подключен.
Все работает ок без проблем.
Но только если ручка температуры конт отопления не выкручена до конца чуть-чуть (на 8 гр примерно меньше максимума). Если выкрутить до конца,...
Последнее сообщение
Короче. Дело к ночи. Бакси - так себе фирма оказалась. Проблема решилась - поставил новый нонейм датчик темп вверху - и все встало на свои места и работает как часы как положено. А новый с завода датчик BAXI бакси температуры оказался говеным бракованным сломанным нерабочим врущим и т.д. Столько времени я на все это потратил... И после этого говорить что китай делает плохо...
Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры. Уличный датчик оригинальный, только отображает значения на панели. В меню регулировки температуры пропала возможность выбора номера кривых, снова выбор значений температуры. Но они игнорируются. Котел всегда разогревается до 85-89гр.
Подскажите пожалуйста, кто знает, куда копать? Предполагаю, что кто-то из родственников мог случайно натыкать меню. Но по руководству не нахожу...
Последнее сообщение
Кому-то тактование не нравится, кому-то не нравится, что котёл на высоких температурах работает. У всех же хотелки разные.
Кроме того одно другому не мешает. ДУТ вполне неплохо в паре с КТ может работать.
Всем добра. Использую котёл Baxi slim 1.300 fin. Столкнулся с проблемой, что в контуре отопления теплоноситель максимально нагревается до 50°. T.RISC выставлен на 85° и котёл работал порядка 7 лет без вмешательства безпроблемно. Регулятор температуры выставлен на максимум. ГВС работает без проблем. К плате подключены датчик с реле комнатной температуры и датчик уличной температуры. Их отключал, перемычки ставил, толку ноль. Фаза и ноль на месте. Земля есть. Прошу помощи, так как холода уже...
Последнее сообщение
Кто может помочь решить проблему... Мастер, которого вызовите.