Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Slavon250
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 20:42
Мой котел: baxi slim 1.300in
Благодарил (а): 1 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Slavon250 »

Здравствуйте уважаемые форумчане и мастера. Прошу Вас помочь в выборе и подключении автоматики к котлу BAXI Slim 1.300in. Дело в том что мне собрали схему недобросовестные монтажники и теперь я мучаюсь с системой отопления и ГВС. Дом 150м2, поставили гидрострелку, на каждый этаж по насосу, 2 этажа, еще один на загрузку бойлера косвенного нагрева, еще один на обратке общий, эти насосы работают постоянно и они никак не связаны с электроникой котла, что меня разоряет на одном только электричестве, плюс когда на улице совсем не холодно он нагревает воду бойлере градусов до 30гр. часов за 5.
Изучил всю инструкцию, посмотрел как можно подключить: сейчас хочу установить один комнатный термостат и подключить его к соответсвующим клеммам, плюс купить специальный комплект (KHW 714087410) для подключения бойлера косвенного нагрева другой фирмы (дражиц). Есть один вопрос там все схемы указаны что работают с программатором QAA73, будет ли работать комнатный термостат без климатического регулятора? И еще один момент не лопнет ли теплообменник когда будет резко переходить с нагрева бойлера на нагрев системы отопления, там ведь вода холоднее? Прошу Вас мне помочь, меняю 3 дом использую только котлы BAXI. Спасибо. :? :? :? :?: :?:

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение plehan »

2 термостата , Б/К подключить до Г/Р по приоритету . Самая бюджетная схема !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Slavon250
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 20:42
Мой котел: baxi slim 1.300in
Благодарил (а): 1 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Slavon250 »

plehan, Т.е. без QAA73 схема будет работать?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение plehan »

Slavon250 писал(а): Т.е. без QAA73 схема будет работать?
2 любых термостата по одному на каждый этаж в разрыв фазы насоса - лучше вообще обычный не программируемый ,все равно будете пользоваться двумя кнопками +и - .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Прошу помощи форумчане!!! Подключить комнатный термостат и бойлер косвенного нагрева baxi slim 1.300in

Сообщение Bahus »

Собственно соберу все озвученные мероприятия в кучу:
1. Бойлер подключить ДО стрелки, насос и датчик (комплект подключения) подключить к котлу. Получите приоритет ГВС, никак не связанный с температурой в СО.
2. Насос котла подключить к котлу (у вас написано что все насосы в розетках). Ничего, особо, не выиграете, но так правильнее.
3. Насосы зон подключите через комнатные термостаты. Тогда они будут разгружать стрелку "по необходимости". Термостаты повесить в соответствующих зонах, естественно.
4. При желании можно установить Датчик уличной температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Luna 3 240 Fi + бойлер косвенного нагрева
    Nikola- » » в форуме Другие вопросы проектирования
    3 Ответы
    6016 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Куплю Бойлер косвенного нагрева Baxi Combi 80
    3 Ответы
    4420 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Двухконтурный котёл ecofour и бойлер косвенного нагрева
    1 Ответы
    4040 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Добрый вечер Уважаемые форумчане! Лёд в системе котла.
    Dreamdorn » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    448 Просмотры
    Последнее сообщение Dreamdorn
  • Можно ли подключить комнатный термодатчик вместо уличного ?
    Serge40 » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1417 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя