Регулятор qaa73 не верно показывает уличную температуру!
Регулятор qaa73 не верно показывает уличную температуру!
Имеется qaa73, baxi slim 1.300, датчик уличной температуры, не так давно заметил что минимальное значение уличной температуры не опускаются ниже -20 градусов, также не происходит сброс параметра 53 qaa73, в связи с чем возникаю сомнения в правильности топительной кривой так как температура на улице может опускаться до -50, при подъеме температуры выше -20 данные показывает актуальные. Может кто нить подсказать корень проблемы??? Датчик уличной температуры менял.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Регулятор qaa73 не верно показывает уличную температуру!
Сам котел отрабатывает и более низкие температуры, это точно...
Отключите самоадаптацию и подберите коэффициент вручную..
Отключите самоадаптацию и подберите коэффициент вручную..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-