Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение Olegbez »

Как вы уже знаете, а может не знаете что надставки полурубо Protherm PT получили некоторые обновления в связи с чем возник вопрос о его подключении к котлу Slim.
Изменения коснулись моностатата, а именно : моностат Хонивел (3 контактный ) исключен, на его место установили двухконтактный HUBA. В этой связи прошу офиц. лиц BAXI прокоментировать как скомутировать данное оборудование на плату котла, если с датчика тяги выходит не 3 провода, а 2, Двухконтактный методом проб мне не удалось подключить. Пришлось взять запасную часть от BAXI трехконтактный Huba и смонтировать на свои места.

bullet0823
Старожил
Сообщения: 723
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 62 раза

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение bullet0823 »

можно ссылку на подключение старой версии?
Аватара пользователя

Автор темы
Olegbez
Старожил
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Казахстан
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 85 раз
Возраст: 38

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение Olegbez »

bullet0823 писал(а):можно ссылку на подключение старой версии?
Вверху "Аптечка" там есть инструкция по подключению.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Подключение полутурбо к BAXI Slim (новая версия)

Сообщение BAXI-Ural »

Плата котла может работать только с трех контактным термостатом. Пока не нашли способа переделки на самой плате...
В этой ситуации вижу три пути :

1) замена прессостата
2)поставить промежуточное реле
3)вообще не использовать прессостат, безопасность обеспечивать штатным термостатом дымовых газов котла. При этом не будет постпродувки (выключается горелка - сразу выключается вентилятор), что чревато ложным срабатыванием термостата.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1366 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6086 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Подключение бойлера Baxi Slim от двух котлов
    Yaroslavos » » в форуме Гидравлическое подключение
    4 Ответы
    5743 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    2789 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    443 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость