Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Дмитрий2017
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 09:42
Мой котел: BAXI Fourtech 24

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Дмитрий2017 »

Здравствуйте, Уважаемые! Котел Baxi Fourtech 24. При включении горячей воды, через 10 - 15 секунд выскакивает ошибка E25.
Циркуляционный насос работает нормально. Ощущается тактильно, а также снимал крышку, ротор вращается свободно.
Вторичный теплообменник – чистый. Гонял воду с лимонной кислотой – напор хороший.
По контуру отопления тоже проток нормальный. Проверялось так: полностью слил теплоноситель, потом залил новый (холодная вода вода краном подпитки), включил на нагрев – батареи на втором этаже уже минут через пять стали теплыми, потом горячими (это, кстати, еще раз доказывает нормальную работу циркуляционного насоса).
Датчик температуры контура отопления поставил новый, хотя и старый показывал правильное сопротивление и в холодном, и в горячем. Новый поставил, чтобы исключить вариант датчика, и так как кончились идеи.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение BAXI - Volga »

Если насос исправен, датчик новый и теплообменники действительно чистые то остаётся электронная плата...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Дмитрий2017
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 09:42
Мой котел: BAXI Fourtech 24

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Дмитрий2017 »

Андрей, сегодня чуть убавил давление подаваемого газа (чуть подзакрыл внешний перекрывающий кран подачи газа) и О Чудо! Плата живая! В каком направлении дальше рыть? Если нужно: t отопления = 47, t ГВС = 39. Можно ли эксплуатировать котел в таком режиме (с пониженным давлением входящего газа)?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Bahus »

Ну проверьте настройки газового клапана тогда, что ли?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий2017
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 09:42
Мой котел: BAXI Fourtech 24

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Дмитрий2017 »

Илья, если подскажете как это сделать, буду очень благодарен!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12134
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1564 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Bahus »

Есть в инструкции и в семинарской тетради. Понадобится диффманометр. Либо U-образный водяной.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Дмитрий2017
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 09:42
Мой котел: BAXI Fourtech 24

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Дмитрий2017 »

Спасибо всем! Но вот вопрос - как согли сбиться настройки клапана? Ведь туда никто не лазил...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение BAXI-Ural »

А они может и не сбились, и причина в другом... Квкой у вас секундный расход газа в максимуме ( засекаем время на 10 литров)
Также смотрим А00 и А05, шупаем обратку. Одномоментно!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Дмитрий2017
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 ноя 2017, 09:42
Мой котел: BAXI Fourtech 24

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение Дмитрий2017 »

Ярослав, с А00,05 и обраткой - понял, гляну. Подскажите пожалуйста, как и чем замерить расход??
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi Fourtech 24, при включении гор. воды E25

Сообщение BAXI-Ural »

А у вас счётчика нету что-ли ?
Тогда только настройки клапана по диф манометра...

Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Или у вас электронный, - меньше куба не считает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1373 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1024 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • baxi eco four 24f ошибка e25 на ГВС, падает давление в СО
    wolgast » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1286 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    179 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
  • Чехов ГО, Baxi Life 1.24, E22 при включении, Сервис просит 8500 за выезд
    rocvel » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    13 Ответы
    4611 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]