Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
-
edifice
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 12 апр 2017, 11:28
- Мой котел: Baxi FOURTECH
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
Мужчины, раздуплите
Открываю на полную кран горячей воды на кухне, (котел находится в непосредственной близости)
котел нагревает до 40-42 градусов (если верить показаниям на котле) температура воды приемлемая
(ГВС на котле выставлен на 42)
ок, закрываю кран.
открываю кран горячей воды в ванной комнате (от котла до крана ~3 метра)
вода очень неохотно нагревается, медленно, и максимум до 33 (показания на котле)
в санузле (ещё дальше от котла ~5 метров, тоже плохо греется вода)
в чем может быть причина?
Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.
Открываю на полную кран горячей воды на кухне, (котел находится в непосредственной близости)
котел нагревает до 40-42 градусов (если верить показаниям на котле) температура воды приемлемая
(ГВС на котле выставлен на 42)
ок, закрываю кран.
открываю кран горячей воды в ванной комнате (от котла до крана ~3 метра)
вода очень неохотно нагревается, медленно, и максимум до 33 (показания на котле)
в санузле (ещё дальше от котла ~5 метров, тоже плохо греется вода)
в чем может быть причина?
Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12573
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 80 раз
- Поблагодарили: 1628 раз
- Возраст: 45
Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
Чтобы с тазиками не бегать, параметр А08 в помощь. Сравнивайте температуру при одинаковом расходе.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
в инструкции... режим "инфо"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 374 раза
- Возраст: 56
Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
Задать в точках одинаковый расход (секундомер, банка), а уж потом смотреть температуру...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
edifice
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 12 апр 2017, 11:28
- Мой котел: Baxi FOURTECH
- Благодарил (а): 1 раз
Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
согласно показаниям А08
кухня 95-101
ванна 110-127
что делать дальше, приглушить аэратор в ванной?
кухня 95-101
ванна 110-127
что делать дальше, приглушить аэратор в ванной?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7078
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 71 раз
- Поблагодарили: 775 раз
- Возраст: 59
Baxi fourtech 24f ГВС, недостаточная температура
Что-то в кухонный кран (распылительную сетку, смеситель) прилетело, а для остальных мест расход воды большой, температура холодной воды понизилась, надо расход душить на общей подаче.edifice писал(а): Раньше не было такого, везде одинаково нагревалась вода, а тут в один день бах, на кухне горячая, в ванной едва теплая.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Bing [Bot]