Не отключается насос системы отопления.
Не отключается насос системы отопления.
Добрый день, котел baxi luna 3 comfort 310 fi. В работе пятый год, работает отлично, я ему и не мешаю. Но недавно заметил что насос не отключается после остановки котла. F 17 ( Время постциркуляции насоса системы отопления) настроен - 03, т.е. 3 минуты после остановки котла. А он не останавливается.Раньше выключался. Подскажите что с ним не так ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Не отключается насос системы отопления.
Сообщите, какой у вас параметр AMBON?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Не отключается насос системы отопления.
AMBON 1. MODUL 1. Панель на стене.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Я на лето оставляю только теплый пол, радиаторы перекрываю. На котле переключаю F16 - с 00 на 01 ( с 85 на 45 градусов). Может ткнул где не надо нечаянно ? Подскажите пожалуйста какие параметры в настройках должны быть в моем случае ? Панель на стене , датчика уличной температуры нет, термостата нет.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Я на лето оставляю только теплый пол, радиаторы перекрываю. На котле переключаю F16 - с 00 на 01 ( с 85 на 45 градусов). Может ткнул где не надо нечаянно ? Подскажите пожалуйста какие параметры в настройках должны быть в моем случае ? Панель на стене , датчика уличной температуры нет, термостата нет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Не отключается насос системы отопления.
Горелка выключается по достижении установленной температуры воздуха, при этом насос выключается...
А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Серёжа писал(а): я ему и не мешаю
Серёжа писал(а): На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Серёжа писал(а): Может ткнул где не надо нечаянно ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Не отключается насос системы отопления.
Да он у меня сроду больше 70 градусов не нагревал.BAXI-Ural писал(а):А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Это на лето, чтобы пятки об пол не обжечь.BAXI-Ural писал(а):На котле переключаю F16 - с 00 на 01
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Не отключается насос системы отопления.
Читайте инструкцию (особенно параграф 19)
проверьте F- параметры (параграф инструкции 20), все данные у вас есть, вот вам еще дополнительно: https://baxi.ru/upload/iblock/480/progr ... omfort.pdf
проверьте F- параметры (параграф инструкции 20), все данные у вас есть, вот вам еще дополнительно: https://baxi.ru/upload/iblock/480/progr ... omfort.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Не отключается насос системы отопления.
Инструкцию я читал: Минимальная полезная мощность системы отопления от 0 до 100%, Время постциркуляции насоса системы отопления от 01 до 240 мин, Время ожидания горелки между двумя включениями от00 до10 мин, и т.д. и т.п. Также с AMBON и MODUL (Таблица возможных комбинаций параметров) т.е. хотите так, а хотите вот так ? Почему нельзя по конкретней : площадь дома , панель на стене, котел работает по температуре в помещении - параметры F ?, AMBON ?, MODUL?, YSELF?.Пять лет работал, надо же было мне услышать что насос не выключается. Теперь надо мастера вызывать, чтобы на пару кнопок нажать. 

-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость