Не отключается насос системы отопления.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Серёжа
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 15:45
Мой котел: baxi luna 3 comfort 310 fi

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение Серёжа »

Добрый день, котел baxi luna 3 comfort 310 fi. В работе пятый год, работает отлично, я ему и не мешаю. Но недавно заметил что насос не отключается после остановки котла. F 17 ( Время постциркуляции насоса системы отопления) настроен - 03, т.е. 3 минуты после остановки котла. А он не останавливается.Раньше выключался. Подскажите что с ним не так ?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение BAXI-Ural »

Сообщите, какой у вас параметр AMBON?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Серёжа
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 15:45
Мой котел: baxi luna 3 comfort 310 fi

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение Серёжа »

AMBON 1. MODUL 1. Панель на стене.

Отправлено спустя 1 час 27 минут 59 секунд:
Я на лето оставляю только теплый пол, радиаторы перекрываю. На котле переключаю F16 - с 00 на 01 ( с 85 на 45 градусов). Может ткнул где не надо нечаянно ? Подскажите пожалуйста какие параметры в настройках должны быть в моем случае ? Панель на стене , датчика уличной температуры нет, термостата нет.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение BAXI-Ural »

Горелка выключается по достижении установленной температуры воздуха, при этом насос выключается...

А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Серёжа писал(а): я ему и не мешаю
Серёжа писал(а): На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Серёжа писал(а): Может ткнул где не надо нечаянно ?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Серёжа
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 15:45
Мой котел: baxi luna 3 comfort 310 fi

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение Серёжа »

BAXI-Ural писал(а):А если температура воздуха не достигнута, достигнута предельная температура теплоносителя, то насос не отключится...
Да он у меня сроду больше 70 градусов не нагревал.
BAXI-Ural писал(а):На котле переключаю F16 - с 00 на 01
Это на лето, чтобы пятки об пол не обжечь.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение BAXI-Ural »

Читайте инструкцию (особенно параграф 19)
проверьте F- параметры (параграф инструкции 20), все данные у вас есть, вот вам еще дополнительно: https://baxi.ru/upload/iblock/480/progr ... omfort.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Серёжа
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 15:45
Мой котел: baxi luna 3 comfort 310 fi

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение Серёжа »

Инструкцию я читал: Минимальная полезная мощность системы отопления от 0 до 100%, Время постциркуляции насоса системы отопления от 01 до 240 мин, Время ожидания горелки между двумя включениями от00 до10 мин, и т.д. и т.п. Также с AMBON и MODUL (Таблица возможных комбинаций параметров) т.е. хотите так, а хотите вот так ? Почему нельзя по конкретней : площадь дома , панель на стене, котел работает по температуре в помещении - параметры F ?, AMBON ?, MODUL?, YSELF?.Пять лет работал, надо же было мне услышать что насос не выключается. Теперь надо мастера вызывать, чтобы на пару кнопок нажать. :(

bullet0823
Старожил
Сообщения: 730
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 61 раз

Не отключается насос системы отопления.

Сообщение bullet0823 »

пусть работает, на ресурс не влияет
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    1499 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    10177 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2359 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нагревается вода контура системы отопления в режиме ГВС
    Almy » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    2856 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1044 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot], Yandex [Bot]