Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Добрый день!
При пуске котла после подключения датчика наружной температуры котел не перешел на регулирование температуры подачи в зависимости от выбранной кривой (параметр P06 выставлен на 10) и наружной температуры. При этом в меню информации наружная температура отображается (в данный момент -20 гр.С). При выборе значения температуры подачи, температура указана в градусах, которую жестко поддерживает котел в данный момент. Может быть в каком-то меню включается режим поддержания температуры в зависимости от наружной температуры, но я не нашел.
При пуске котла после подключения датчика наружной температуры котел не перешел на регулирование температуры подачи в зависимости от выбранной кривой (параметр P06 выставлен на 10) и наружной температуры. При этом в меню информации наружная температура отображается (в данный момент -20 гр.С). При выборе значения температуры подачи, температура указана в градусах, которую жестко поддерживает котел в данный момент. Может быть в каком-то меню включается режим поддержания температуры в зависимости от наружной температуры, но я не нашел.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Смотрите здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/615/du ... ktsiya.pdf
и здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/5bd/se ... uo-tec.pdf
и здесь http://www.baxi.ru/upload/iblock/5bd/se ... uo-tec.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Проблема решена. Параметр P06 установил на значение 00 и кнопками регулировки температуры выбрал кривую 10. Это указано лишь в сервисной инструкции.
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Добрый день. Подскажите как на luna duo tech посмотреть показания уличной температуры и заданное значение температуры в контуре отопления при подключении уличного датчика. На обычной луне есть отдельный раздел меню где показываются текущие показатели.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
режим "Инфо" кнопка "i", а дальше по инструкции 

Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Спасибо. Дважды перечитал и не видел этого раздела ) Сейчас нашел 
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Но там нет информации по заданной (выбранной автоматикой) температуре подачи системы отопления при подключенном уличном датчике температуры.

Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Но там нет информации по заданной (выбранной автоматикой) температуре подачи системы отопления при подключенном уличном датчике температуры.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 08:01
- Откуда: Томск
- Мой котел: Baxi Luna DUO-TEC 1.24
- Благодарил (а): 2 раза
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
Уважаемые гуру! Подскажите - при включенном режиме погодозависимой автоматики (подключен соответствующий котлу датчик уличной температуры) выбираются кривые с условными номерами. Где посмотреть характеристики всех этих кривых? И как сместить начало этих кривых в одну или другую сторону? Имею второй электрический котел Protherm (Valiant) - там можно выбрать как наклон кривой, так и ее смещение под углом 23 градуса:
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Duo Tec Compact 1.24 не регулирует температуру по наружному датчику
У этих можно. У Baxi нет такой возможности.Alex_Jet писал(а): 17 сен 2018, 08:14 Имею второй электрический котел Protherm (Valiant) - там можно выбрать как наклон кривой, так и ее смещение под углом 23 градуса
-