Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
dnsh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 08:05

Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Сообщение dnsh »

котёл LUNA-3 1.310 Fi
датчик оригинальный baxi

Проблема в следующем подключил датчик уличной температуры датчик работает хорошо кривую выставил № 15 всё тоже работает, как положено, но при отключении питания котла и повторном включении кривая сама сбрасывается на значение № 30 и котёл начинает жарить по параметрам № 30 кривой.
Как это победить может, есть параметр кривой по умолчанию, почему № 30.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4505
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56

Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Сообщение BAXI-Ural »

Уточните: у вас планта на котле Honeywell или Bertelli & Partners?

Пока с таким не встречались... озадачим завод-производитель
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12420
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1610 раз
Возраст: 45

Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Сообщение Bahus »

Ну Ярослав. что-то не припомню на борту Лун что-то кроме Бертелли.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
dnsh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 08:05

Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Сообщение dnsh »

Очень странно пробывал и просто выключать стабилизатор и сначало выключать котёл потом вытаскивать вилку при повторном включении кривая выставляется сама на 30 :mrgreen:

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Но если выключить котёл но не выключать 220 в то при повторном включении кривая сохраняется на нужной 15

Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Хотя без уличного датчика заданная температура при потере питания всегда сохранялась без проблем

Отправлено спустя 47 минут 32 секунды:
:evil: поковырял ещё настройки не победил поменял пока F06 = на 01 обратно чтобы датчик не командовал котлом и вот что странно кривая была 15 а температура стала 30 градусов магия или всё-таки есть какой-то параметр
Вложения
Вот кстати фото таблички на котле
Вот кстати фото таблички на котле
Вот что на плате наклеино
Вот что на плате наклеино

Автор темы
dnsh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 08:05

Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Сообщение dnsh »

Хоть какие-то мысли есть почему так и как лечить ?
Нашёл ещё закономерность если ставить кривую выше 30 я ставил 32 то при отключении 220 в кривая не скинулась это прогресс но мне то надо 15
-ю где-то тут собака зарыта в 30 градусах по умолчанию но где это поменять

Автор темы
dnsh
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 08:05

Сбрасывается температурная кривая (уличный датчик температуры)

Сообщение dnsh »

Даа советов куча я смотрю :facepalm:
Проблема рассосалась после того как я подключил внешний бойлер ГВС кривая перестала скидываться может кому поможет
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    8 Ответы
    1417 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    1568 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
    Pyhesty » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    4987 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • baxi main5 датчик температуры отопления
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1502 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Датчик температуры БКН
    Олег Григоров » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя