Промывка битермического ТО
Здравствуйте мастера! Посоветуйте можно ли, и как промыть "битермик" в домашних условиях? И чем? Горячая вода при её открывании течёт несколько секунд, затем напор уменьшается до размера тонкой нити. Вода подаётся из колодца. Датчик потока ГВ в норме.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5528
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 635 раз
- Возраст: 58
Промывка битермического ТО
И что, ни одного фильтра по дороге к котлу не встречает?Сергей Лада писал(а): Вода подаётся из колодца.
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 10:36
- Мой котел: Mainfor 240F
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 10:36
- Мой котел: Mainfor 240F
Промывка битермического ТО
Есть колба. Но дело в теплообменнике, уже всё проверено. Вопрос стоит такой— менять котёл или нет? Ему 6 лет. ТО уже промывали ребята из горгаза прямо на месте пол-года назад. Но что то я не очень их работой доволен—хочу сам промыть.
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 апр 2017, 07:28
- Откуда: Рыбинск Ярославская область
- Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
- Благодарил (а): 22 раза
- Возраст: 32
Промывка битермического ТО
Есть вот такая штукаСсылка, вопрос вот только можно ли ей ГВС мыть?Сергей Лада писал(а): Неужели нет ни у кого рекомендаций и совета?!
Как мне это представляется:
1. Создаешь замкнутую систему с ёмкостью для воды, насосом, фильтром для воды.
2. Заливаешь воду и эту жижу.
3. Подключаешь к ГВС созданный промывочный стенд.
4. Включаешь насос.
5. Гоняешь эту систему определенное время ( наверное в инструкции есть)
6. Отключаешь насос.
7. Подключаешь ГВС
8. Промываешь чистой водой ГВС систему.
9. Если ничего не протекло - радуешься.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Промывка битермического ТО
Промывка битермика - неочем. Там трубки не зависимой веткой идут, а параллельной. И что? скажешь ты. А то что если ты промоешь - то только короткий путь, остальные трубки забитые впритык ни одна кислота не смоет. Факт. Нужна мощная кислота типо соляной. Мы моем 80% реагентом Atlas Dical, не знаю есть ли он у вас. Фото глянь, мы его разрезали после 2 часовой промывки кислотой. То что забито впритык не пробить раствором. Лучше на новый котел смотреть, так как вкладывать в полутруп дело затратное. После теплообменника заменой пойдет вентилятор и насос.
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 10:36
- Мой котел: Mainfor 240F
Промывка битермического ТО
А если такой реагент есть у наших газовиков, стоит ли им отдать ТО на промывку к ним в мастерскую, перекантуемся как-нибудь денёк без воды.Olegbez писал(а): Промывка битермика - неочем. Там трубки не зависимой веткой идут, а параллельной. И что? скажешь ты. А то что если ты промоешь - то только короткий путь, остальные трубки забитые впритык ни одна кислота не смоет. Факт. Нужна мощная кислота типо соляной. Мы моем 80% реагентом Atlas Dical, не знаю есть ли он у вас. Фото глянь, мы его разрезали после 2 часовой промывки кислотой. То что забито впритык не пробить раствором. Лучше на новый котел смотреть, так как вкладывать в полутруп дело затратное. После теплообменника заменой пойдет вентилятор и насос.
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
Промывка битермического ТО
Даже если они создадут проток промыв одну из трубок, остальные будут забиты. Результат будет временный и снова забьется канал.
У нас работа промывки ТО стоит 3000 руб - 2 контура, но при условии что проток жидкости через ТО имеется. Если наглухо забит не беремся. Пустая трата времени и средств. Вы меня наврятли послушаете и как все попытаетесь промыть его всякой разной жижой начиная от кока колы и кончая гидрохлоридом натрия, берегите свое время покупайте новую деталь ))
У нас работа промывки ТО стоит 3000 руб - 2 контура, но при условии что проток жидкости через ТО имеется. Если наглухо забит не беремся. Пустая трата времени и средств. Вы меня наврятли послушаете и как все попытаетесь промыть его всякой разной жижой начиная от кока колы и кончая гидрохлоридом натрия, берегите свое время покупайте новую деталь ))
-
- Старожил
- Сообщения: 730
- Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 61 раз
Промывка битермического ТО
по гвсу человеку промыть надо!Olegbez писал(а): Даже если они создадут проток промыв одну из трубок, остальные будут забиты. Результат будет временный и снова забьется канал.
У нас работа промывки ТО стоит 3000 руб - 2 контура, но при условии что проток жидкости через ТО имеется. Если наглухо забит не беремся. Пустая трата времени и средств. Вы меня наврятли послушаете и как все попытаетесь промыть его всякой разной жижой начиная от кока колы и кончая гидрохлоридом натрия, берегите свое время покупайте новую деталь ))
-
- Старожил
- Сообщения: 627
- Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
- Откуда: Казахстан
- Карта BAXI-Club: 6503
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 83 раза
- Возраст: 36
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 04 фев 2018, 10:36
- Мой котел: Mainfor 240F
-
- Забегающий
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 апр 2017, 07:28
- Откуда: Рыбинск Ярославская область
- Мой котел: BAXI MAIN FOUR 240 F
- Благодарил (а): 22 раза
- Возраст: 32
Промывка битермического ТО
Был у меня опыт, с удалением со стенок угольного ведерного самовара накипи толщиной в 5-7мм. За 2е недели накипь победил. 5 раз кипятил с уксусной кислотой (постоянно менял раствор). и неделю просто стоял залитый водой с ускусной кислотой. Долго нудно, но помогло. С радиатором такой фокус скорее всего вызовет течь...
Промывка битермического ТО
Сперва по совету мастеров я промывал ортофосфорной кислотой разбавленной на 25%, помогло так себе, хоть и сильно шипело. Через 5 часов мучений принял решение не разбавлять, а в чистом виде прокипятить. Я мыл в кипящей ортофосфорной кислоте около 6 часов постоянно переворачивая для лучщей промывки. Чистый абсолютно. Крепления правда разъело, сделал на скобах, работает)