котел не реагирует на датчик ионизации
котел не реагирует на датчик ионизации
baxi main four 240 котел не реагирует на датчик ионизации ,газ загорается через несколько сек.гаснет выдаёт ошибку е01
кто знает что делать? а то зима на дворе.заранее благодарю
кто знает что делать? а то зима на дворе.заранее благодарю
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Выключи котел. Переверни вилку(поменяй ноль с фазой).
Удачи!
Удачи!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
А еще TN-C-S! 
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
благодарю все заработало причина (отгорел ноль на линии) шёл сдвиг отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили пока все работает будем ждать рем .бригаду. главное отопление пашет
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 375 раз
- Возраст: 57
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Какой ещё .... "нулевой автомат" !?go up писал(а): отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили
Вот убъет током .... не Вас, к сожалению!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12969
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 82 раза
- Поблагодарили: 1683 раза
- Возраст: 45
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Ярослав, ну что Вы такой грозный. Вон вишь, люди ноль заземлили, все работаетBAXI-Ural писал(а):Какой ещё .... "нулевой автомат" !?go up писал(а): отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили
Вот убъет током .... не Вас, к сожалению!Доколе такие .... будут лезть к газу и электричеству?!
ждем новостей в ЧП на НТВ....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Alex-BAXI
- Представитель BAXI

- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 42
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Почему то никто не отвечает. неужели что то произошло?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6703
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 112 раз
- Поблагодарили: 415 раз
- Возраст: 51
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Чего вы все к парню привязались??...бывает в России нулевой автомат
...ничего такого...главное ноль таки заземлили...вот уже и часть TN-S 
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 4890 Просмотры
-
Последнее сообщение FulleffecT
-
- 18 Ответы
- 8640 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
-
- 8 Ответы
- 3546 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 7 Ответы
- 541 Просмотры
-
Последнее сообщение Ilgiz
-
- 5 Ответы
- 739 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость