baxi main four 240 котел не реагирует на датчик ионизации ,газ загорается через несколько сек.гаснет выдаёт ошибку е01
кто знает что делать? а то зима на дворе.заранее благодарю
котел не реагирует на датчик ионизации
-
go up
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:03
-
Rescuer
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 янв 2013, 13:52
- Откуда: Татарстан
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Выключи котел. Переверни вилку(поменяй ноль с фазой).
Удачи!
Удачи!
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
А еще TN-C-S! 
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
go up
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 янв 2013, 22:03
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
благодарю все заработало причина (отгорел ноль на линии) шёл сдвиг отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили пока все работает будем ждать рем .бригаду. главное отопление пашет
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Какой ещё .... "нулевой автомат" !?go up писал(а): отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили
Вот убъет током .... не Вас, к сожалению!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Ярослав, ну что Вы такой грозный. Вон вишь, люди ноль заземлили, все работаетBAXI-Ural писал(а):Какой ещё .... "нулевой автомат" !?go up писал(а): отрубили на входе нулевой автомат и ноль заземлили
Вот убъет током .... не Вас, к сожалению!Доколе такие .... будут лезть к газу и электричеству?!
ждем новостей в ЧП на НТВ....
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Alex-BAXI
- Представитель BAXI

- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
- Откуда: Moscow
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 42
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Почему то никто не отвечает. неужели что то произошло?
Александр Степаненко
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6781
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Re: котел не реагирует на датчик ионизации
Чего вы все к парню привязались??...бывает в России нулевой автомат
...ничего такого...главное ноль таки заземлили...вот уже и часть TN-S 