Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
Павел866
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2018, 23:35
Откуда: Санкт-Петербург

Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30

Сообщение Павел866 »

Помогите пожалуйста решить проблему.

Котел Luna Duo-Tec+ 1.28
Автоматика MLC16 и MLC30
Гидравлическая система имеет 1 высокотемпературный контур и 2 низкотемпературных контура
При включении автоматики на блоке MLC16 загорается зеленая лампочка (связь с котлом) и примерно через 20 секунд тухнет и загорается ошибка E54. Так же питание не идет на насосы и сервомоторы двух низкотемпературных контуров. Питание на высокотемпературный контур идет правильно, при срабатывании комнатного термостата питание отключается.
И после 4 повторного запуска автоматики на котле выскочила ошибка E83.
На блоке MLC30 выставил шесть переключателей по таблице из инструкции автоматики. На блоке MLC30 горит зеленая лампочка, красная и желтая погашены.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30

Сообщение BAXI - Volga »

ошибка Е83 говорит о том что потеряна связь по шине OpenTherm, проверьте подключения и разъёмы
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Павел866
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2018, 23:35
Откуда: Санкт-Петербург

Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30

Сообщение Павел866 »

Все правильно подключено. Все по инструкции

Автор темы
Павел866
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 сен 2018, 23:35
Откуда: Санкт-Петербург

Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30

Сообщение Павел866 »

При отключении MLC16 (управление сервомоторами) блок MLC30 начинает работать с котлом.

Вернуться в «Электрокоммутация»