Помогите пожалуйста решить проблему.
Котел Luna Duo-Tec+ 1.28
Автоматика MLC16 и MLC30
Гидравлическая система имеет 1 высокотемпературный контур и 2 низкотемпературных контура
При включении автоматики на блоке MLC16 загорается зеленая лампочка (связь с котлом) и примерно через 20 секунд тухнет и загорается ошибка E54. Так же питание не идет на насосы и сервомоторы двух низкотемпературных контуров. Питание на высокотемпературный контур идет правильно, при срабатывании комнатного термостата питание отключается.
И после 4 повторного запуска автоматики на котле выскочила ошибка E83.
На блоке MLC30 выставил шесть переключателей по таблице из инструкции автоматики. На блоке MLC30 горит зеленая лампочка, красная и желтая погашены.
Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30
ошибка Е83 говорит о том что потеряна связь по шине OpenTherm, проверьте подключения и разъёмы
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Подключение Luna Duo-Tec+ к MLC16 и MLC30
При отключении MLC16 (управление сервомоторами) блок MLC30 начинает работать с котлом.
-