Проблемы с котлом BAXI fourtech
Проблемы с котлом BAXI fourtech
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Отопление работает нормально, а вот с водой вчера началась беда. Дела в том, что когда открываешь горячую воду она течет то холодная, то горячая. А в котле слышно как газ то сильно горит, то горазд слабее. В чем может быть причина?
Отопление работает нормально, а вот с водой вчера началась беда. Дела в том, что когда открываешь горячую воду она течет то холодная, то горячая. А в котле слышно как газ то сильно горит, то горазд слабее. В чем может быть причина?
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
причин может быть несколько:
газовый клапан барахлит
температурный датчик горячей воды барахлит
заземления котла нет-как результат электроника барахлит.
какие еще симптомы и закономерности?
газовый клапан барахлит
температурный датчик горячей воды барахлит
заземления котла нет-как результат электроника барахлит.
какие еще симптомы и закономерности?
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
кроме контрастного душа больше ничего(((отопление работает хорошо.
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
что индикатор (ы) показывает когда пламя скачет?deamarest писал(а):кроме контрастного душа больше ничего(((отопление работает хорошо.
заземление есть?
сколько лет котлу?
когда делали последнее ТО?
какое давление воды когда контрасный душ?
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Индикатор показывает температуру воды,которая соответственно то растет то падает. Котлу и года нет(следовательно никаких ТО не было).заземления нет.
Давление воды постоянное(при любом напоре одна и та же картина).
Давление воды постоянное(при любом напоре одна и та же картина).
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
deamarest писал(а):Индикатор показывает температуру воды,которая соответственно то растет то падает. Котлу и года нет(следовательно никаких ТО не было).заземления нет.
Давление воды постоянное(при любом напоре одна и та же картина).
начать можно с заземления.
если заземления нет то наводки большие на плате (у меня 8 вольт переменного тока показывает прибор на корпусе котла, без заземления)
это вносит помеху.
засечь как быстро изменяется температура на показометре... и в какие стороны. может воздух в водопроводе.
послушать воздух в водопроводе.
почитать по форуму про бракованные газовые клапаны...если Ваш случай то заменить по гарантии.
начать с заземления
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6567
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
раз отопление работает нормально - то отметаем гипотезы Виталика об заземлении, газовом клапане и мистическом воздухе где-то там...deamarest писал(а):Здравствуйте, у меня такой вопрос:
Отопление работает нормально, а вот с водой вчера началась беда. Дела в том, что когда открываешь горячую воду она течет то холодная, то горячая. А в котле слышно как газ то сильно горит, то горазд слабее. В чем может быть причина?

-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Склонялся больше к нестабильному напору, но владелец говорит, что с этим все в порядке. Стало быть скорее всего датчик протока. Прочистить турбинку, проверить показания датчика холла. Если неисправен - должен по идее выдавать разное напряжение при постоянном протоке. Тогда под замену.RADAR писал(а):раз отопление работает нормально - то отметаем гипотезы Виталика об заземлении, газовом клапане и мистическом воздухе где-то там......ищем проблему во вторичном теплообменнике, датчике ГВС и расходе ГВС...
Последний раз редактировалось Bahus 23 янв 2013, 11:52, всего редактировалось 1 раз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Впечатление что датчик протока (турбинка) заедает. Позиция 81 на схеме http://www.baxi.ru/InsertFileName.php?f ... %E8%FF.pdf
Проверьте действующюю температуру по параметру А00...
Проверьте действующюю температуру по параметру А00...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
а если пустить воду, отключив датчик температуры, то газ горит ровно, но вода все равно то холодная то горячая,значит не датчик да? по параметру A00 тоже температура постянно меняется. неужели все-таки вторичный теплообменник чистить(((
а если пустить воду, отключив датчик температуры, то газ горит ровно, но вода все равно то холодная то горячая,значит не датчик да? по параметру A00 тоже температура постянно меняется. неужели все-таки вторичный теплообменник чистить(((
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Из моего опыта если вода плавает: 1 Если котлу месяц - детали 2 Если больше - накипь, особенно если температуру ставили больше 47 и в батареях антифриз.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Как сняли, как проверяли. Поподробнее... Проверьте, "гуляет" ли параметр А08 при равномерном расходе горячей воды...deamarest писал(а):Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
как снял:вытащил крепление вытащи датчик.как проверял:уплотнительные кольца не повреждены, сеточка не засорена,крутящиеся элементы вращаются нормально..BAXI-Ural писал(а):Как сняли, как проверяли. Поподробнее... Проверьте, "гуляет" ли параметр А08 при равномерном расходе горячей воды...deamarest писал(а):Снял этот датчик вроде все с ним нормально...
по параметру A08 значение плавало в пределах 106-111 (кран не на полную, но постоянно).
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
котел куплен в августе 2012. В первый же сезон работы вот выдал такие дела((( В батареях вода. Температуру отопления ставили выше 50, а ГВС в пределах 35-40.garry писал(а):Из моего опыта если вода плавает: 1 Если котлу месяц - детали 2 Если больше - накипь, особенно если температуру ставили больше 47 и в батареях антифриз.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
Тогда может плата фигню всякую на модулятор подает?
Проверьте все-таки во время работы, какое напряжение приходит с датчика Холла на плату и какое идет на катушку модулятора. В динамике, естественно. Меняется-нет (с постоянным протоком и температурой исходной воды).
Измеряется обычным тестером (на всякий случай
)
Проверьте все-таки во время работы, какое напряжение приходит с датчика Холла на плату и какое идет на катушку модулятора. В динамике, естественно. Меняется-нет (с постоянным протоком и температурой исходной воды).
Измеряется обычным тестером (на всякий случай

Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
датчик холла выдает частотный сигнал.
если в основе турбины датчик холла то частоту нужно проверять чтобы турбинку протестировать.
про модулятор интересная мысль
пламя скачет при постоянном потоке воды?
если в основе турбины датчик холла то частоту нужно проверять чтобы турбинку протестировать.
про модулятор интересная мысль
пламя скачет при постоянном потоке воды?
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6567
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
какая частота должна быть? и способ тестирования?Vitalik_ писал(а):датчик холла выдает частотный сигнал.
если в основе турбины датчик холла то частоту нужно проверять чтобы турбинку протестировать.
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
какая частота должна быть?
постоянная при постоянном потоке, меняющаяся при изменении скорости потока
(сколько импульсов в секунду при максимальном расходе-это к производителю вопрос)
способ тестирования?
осциллограф
постоянная при постоянном потоке, меняющаяся при изменении скорости потока
(сколько импульсов в секунду при максимальном расходе-это к производителю вопрос)
способ тестирования?
осциллограф
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6567
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 403 раза
- Возраст: 50
Re: Проблемы с котлом BAXI fourtech
куда и что смотреть в осцилографе то? чего воздух трясти просто так? осцилограф...Vitalik_ писал(а): способ тестирования?
осциллограф

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 18 Ответы
- 5290 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 3723 Просмотры
-
Последнее сообщение vadim_alex
-
- 4 Ответы
- 3577 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 16 Ответы
- 3001 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 2 Ответы
- 2548 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя